B25 ja 3G1 pikendusjuhe

Postitatud: 11 Juul 2015, 14:52
Postitas betoontrell
Tervist. Kortermaja. Kliendil tuleb B25 moodulkaitselülitist tuppa Al 3G2,5 ja sinna on 16A250V 4-ne pistikupesa ühendatud. Tean väga hästi, et sellise lahendus korral üle B13 moodulkaitsme panna ei tohiks, aga see selleks - kilpi mul luba puutuda pole.

Kliendil on ka pesumasin (2300W), aga see on pistikupesast eemal ning klient tahab selle pistikupesaga ühendamiseks kasutada tavalist pikendusjuhet (H05VV-F 3G1, 3m). Pesumasina juhend keelab pikendusjuhtmete kasutamise, kuid kliendi väide on, et kõik ühendavad pikendusjuhtmetega ja midagi halba ei juhtu.

Minu kui mitteelektriku hinnangul on 3G1 tüki kasutamine B25 kaitselüliti taga halb. Kui kalkulaator annab 3G1 3-m jupi 10A koormamisel pingelanguks vaid 1,4V, siis kas see kiuline 3G1 suudab kanda lühisvoolu mastaabis 75-125A (B25 kaitselüliti puhul), mis on vajalik kaitselüliti rakendumiseks? Millised oleksid teie argumendid, miks sellise lahenduse kasutamist kliendil tungivalt mitte kasutada soovitada?

Re: B25 ja 3G1 pikendusjuhe

Postitatud: 11 Juul 2015, 18:00
Postitas dumbuser
Pangu siis eraldi kaitselülitusega pikendus.