Kas 3F 32A jõupistiku ja -pistikupesa üks klemmidest (olgu see siis L1, L2, L3 või N) kannatab 32A ehk kas seda saab kasutada 1F max 30A tarbiva elektripliidi ühendamiseks (kui saada on vaid üks faas), jättes L2 ja L3 lihtsalt ühendamata?
AItäh
Lugemata postitus Postitas seen »
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Lugemata postitus Postitas seen »
Lugemata postitus Postitas A.S. »
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Lugemata postitus Postitas Carl »
Ilmselt on pistikus või pesas kruvi natuke järele andnud. Keera kruvid üle. See pistik peaks kannatama 25A.seen kirjutas:Teised kaks klemmi lähevad juba mõõdukal pliidi kasutamisel (3 kW) kuumaks.