Tervist!
Olen tegelenud põhiliselt kaminahjude ladumisega, kuid nüüd võtsin töö, mis tekitab mõnes osas küsimusi.
Asi tuleb täiskivist (seest šamott ja vooder kitsas aser) kamin.
Klient tellis ukse mille välislengi laius on 80 cm. Tavaliselt olen voodri koldetalaks pannud latt- või nurkraua, kuid nüüd peab vist ikka silluse valama (tulekindlast valumassist).
Küsimus, kas võib seda sillust armeerida ja kas on üldse tarvis? Tean, mis enamus Auna raamatust arvab, kuid see variant mida ta lk 302 pakub, peaks ju looma või mis? Ühte varianti pakub ta ka kivide kruvidega ühendamist (lk 47), kuid see on vist suur huumor...
aga ootan hääd nõu!
Kamina-ava sillus
Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
seda ma tean ja tavaliselt ei ole ma seda ka teinud, kuid seal ukse kohal ei saa ta ju nii palju kuuma, et lõhkuma hakkaks võim mis???toomas kirjutas:Tulekindlat valu ei armeerita.
Otsus tuleb ilmselt - armatuurita.
Mine “Ahjud, kaminad, korstnad”
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring