Kamina-ava sillus

Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
taavet
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Veebr 2007, 14:39

Kamina-ava sillus

Lugemata postitus Postitas taavet »

Tervist!

Olen tegelenud põhiliselt kaminahjude ladumisega, kuid nüüd võtsin töö, mis tekitab mõnes osas küsimusi.

Asi tuleb täiskivist (seest šamott ja vooder kitsas aser) kamin.
Klient tellis ukse mille välislengi laius on 80 cm. Tavaliselt olen voodri koldetalaks pannud latt- või nurkraua, kuid nüüd peab vist ikka silluse valama (tulekindlast valumassist).

Küsimus, kas võib seda sillust armeerida ja kas on üldse tarvis? Tean, mis enamus Auna raamatust arvab, kuid see variant mida ta lk 302 pakub, peaks ju looma või mis? Ühte varianti pakub ta ka kivide kruvidega ühendamist (lk 47), kuid see on vist suur huumor...

aga ootan hääd nõu!
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1322
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Lugemata postitus Postitas toomas »

Tulekindlat valu ei armeerita.
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

toomas kirjutas:Tulekindlat valu ei armeerita.
seda ma tean ja tavaliselt ei ole ma seda ka teinud, kuid seal ukse kohal ei saa ta ju nii palju kuuma, et lõhkuma hakkaks võim mis???

Otsus tuleb ilmselt - armatuurita.
toomas
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1322
Liitunud: 02 Veebr 2005, 17:31
On tänatud: 35 korda

Lugemata postitus Postitas toomas »

Kasuta Vetonit tulekindlat valumassi, sellega ei ole muret. Eesti omadel kvaliteet kõigub.
Vasta