1. leht 1-st
Neutraal ja maandus sassi aetud
Postitatud: 11 Juun 2015, 22:31
Postitas seen
Tere! Kortermaja 80ndatest, kus mingi aeg tagasi uuendati koridorides elektrikilpe ja veeti uued juhtmed. Korteri sisesed juhtmed on kõik vanad ja valget värvi, nagu tollal kombeks oli. Elektrikilpide uuendamise käigus aga aeti mõned korterisse minevad maandus- ja nulljuhtmed sassi. St, mõne toa elektripistikust tuleb põhikontaktidest faas ja maandus ning maandusklemmid on neutraali ühendatud. Iseenesest kõik töötab, aga mida selline konfiguratsioon endaga kaasa võib tuua?
Aitäh
Re: Neutraal ja maandus sassi aetud
Postitatud: 12 Juun 2015, 02:58
Postitas Küülaline
Mille järgi sa sellest aru saad, et sassi aetud, kui valged juhtmed ja kõik töötab?
Re: Neutraal ja maandus sassi aetud
Postitatud: 12 Juun 2015, 08:03
Postitas seen
Vahetasin pistikupesa ja hakkasin järge ajama, mis juhe on mis. Kontrollisin kahte moodi:
1) Elekter väljas, ühendasin multimeetri ühe otsa seinakontakti ja teise otsa elektrikilpi, kusjuures seal võtsin kontrollitava juhtme klemmliistu küljest lahti ja mõõtsin takistust.
2) Tõmbasin elektrikilbist korterisse minevad nulljuhtmed välja. Osades seinakontaktides oli endiselt vool olemas. Tõmbasin maandusjuhtmed välja. Osades seinakontaktides kadus vool ära.
Re: Neutraal ja maandus sassi aetud
Postitatud: 12 Juun 2015, 08:59
Postitas Küülaline
Sellises nõukaaegses kortermajas on kaitsejuhi värk natuke tinglik, kui kogu juhtmestikku vahetatud ei ole. Seal ei tule ju kõigisse pistikupesadesse üldse kolme juhet.
Re: Neutraal ja maandus sassi aetud
Postitatud: 12 Juun 2015, 12:10
Postitas seen
Tõsi. Aga kas nimetatud konfiguratsioon on ohtlik või mitte?
Re: Neutraal ja maandus sassi aetud
Postitatud: 12 Juun 2015, 13:47
Postitas Kalvis
Väliselt otse aru ei saa, et on ohtlik kuid ikka on. PE juhti mujal katsudes saab tervistava surmalaksu kust see just peaks seda vältima.
Samas ravi ju lihtne - vajadusel vaheta klemmid ringi, tark teeb seal kus otsad sassi aeti.