Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 10 Juun 2015, 16:46
Postitas macintosh
Õues olevasse seinakontakti (niiskuskindlasse, IP44) tuleb elektikapist kolmesooneline juhe: faas, neutraal, maandus. Mööda maakaablit, ~7m. Häda selles, et rikkevoolu kaitse lülitub pidevalt välja. Kui mõni suurema võimsusega tarbija taga on, siis enamasti mitte aga kui vähegi nõrgem tarbija taga on viskab suvaliselt välja.

Ühenduse on teinud elektrik (litsenseeritud) alljärgnevalt:
* Kaitseautomaat 16A
* Rikkevoolukaitse 30mA
* N (sinine) ja PE (roheline/kollane) kokku
* Harukarp, juhtmed ühendatud klemmliistuga, maakaabel ja kontakti mineva juhtme ühendus
* Seinakontakt

Kas keegi oskab arvata, kuidas viga üles leida?

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 10 Juun 2015, 17:00
Postitas Küülaline
macintosh kirjutas:Rikkevoolukaitse 30mA ... N (sinine) ja PE (roheline/kollane) kokku
Kas N ja PE saavad tõesti kokku PEALE rikkevoolukaitset?

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 10 Juun 2015, 17:03
Postitas A.S.
macintosh kirjutas:* N (sinine) ja PE (roheline/kollane) kokku
Äkki selgitad jah lähemalt, kuidas sellest aru tuleks saada?

Aga pole probleemi, kutsud mõne teise elektriku, seekord siis sellise, kes saab aru, mida ta teeb.
 

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 10 Juun 2015, 17:50
Postitas Volt
ilmselt teemaalgataja ei kirjeldanud korrektselt. N ja PE siiski kokku ei ole pandud kuna kaitse mõnede tarbijatega sees püsib. rikkevoolu sees püsimine ei sõltu tarbija võimsusest kuna see ei reageeri liigvoolule. nojah, reageerib muidugi kui vool on tõesti suur, siis kontaktid võivad kokku põleda. aga rvkl ei ole mõeldud lahutama liigvoolu ja lühist. seega võib viga olla mõnes väiketarbijas. kui uued need on, kas asuvad enne kasutamist niiskes kohas, kas kaabliühendused ja pistikud on korras?

Re: Rikkevoolu kaitse lööb välja

Postitatud: 10 Juun 2015, 20:32
Postitas dumbuser
Ma pakun, et A.S. lahendus lõpetab selle jama ära. Ei usu, et kõik RVKd erutavad vidinad katki on.