Tala tugevus
põrandad, põrandatööd
Tala tugevus
Lugemata postitus Postitas vorratus »
Kui suurt koormust talub männipuust tala mõõtudega 150x200mm? Tugevusklassi ei tea, 25a kuivanud, mädavaba. Sildeavaks on 260cm.
-
- külaline
Re: Tala tugevus
Lugemata postitus Postitas INS »
Oleneb arvutusskeemist. Kas sul on üks punktkoormus tala mingis punktis või jaotatud koormus üle terve tala jne. Samuti oleneb see keskkonnast. Aga et suurusjärku hoomaksid, siis tonnise punktkoormuse kannab see tala ikka ära. Üldiselt oluliste arvutuste puhul internetifoorumite sõnavõtte ei soovitaks kasutada.
Re: Tala tugevus
Lugemata postitus Postitas vorratus »
Tala koormatakse kolmes punktis ühtlaselt. Tegemist ei ole väga olulise sõlmega, küsimus ongi suurusjärgus.