1. leht 1-st

Automaatika

Postitatud: 06 Juun 2015, 22:02
Postitas Õpetaja
Milline võiks olla mõistlikult odavaim (mitte kõige odavam "saast", vaid mis normaalselt oma töö ära teeks ja oleks ka normaalne vastupidavus) lahendus kütte ja sooja vee juhtimiseks? Ventiilid vaja 1".

Re: Automaatika

Postitatud: 07 Juun 2015, 20:15
Postitas Kuuvalgus.
Danfoss, Siemens, Oumann.

Re: Automaatika

Postitatud: 07 Juun 2015, 22:09
Postitas Õpetaja
Ja millist neist täpsemalt ja millist mudelit tasuks lähemalt uurida kui ei ole vajalikud mingid ulmelised lisafunktsioonid (netiga ühendmine jms), vaid lihtne ja töökindel asi?

Re: Automaatika

Postitatud: 08 Juun 2015, 18:58
Postitas abiks
Lihtsamaid ja töökindlaid mudeleid leiab LK Armatur (Rootsis toodetud) kütteregulaatorite hulgast:
http://www.cerbos.ee/et/43-katlamaja-automaatika

Ouman on hea (kui vaja GSM, internet, sisevõrk, segaküttesüsteemid nt päikeseküte lisaks jne), aga kallim
OUMAN EH-800 või OUMAN EH-800B

Õpetaja kirjutas:Milline võiks olla mõistlikult odavaim (mitte kõige odavam "saast", vaid mis normaalselt oma töö ära teeks ja oleks ka normaalne vastupidavus) lahendus kütte ja sooja vee juhtimiseks? Ventiilid vaja 1".

Re: Automaatika

Postitatud: 09 Juun 2015, 18:46
Postitas ei ole ju abiks
Tundub, et ükski neist ei sobi kütte JA sooja vee juhtimiseks?

Re: Automaatika

Postitatud: 09 Juun 2015, 18:51
Postitas officer
...sooja tarbevee jaoks võiks ju olla mingi otsetoimega termostaat kolmik-seguklapp(?) ja kütte jaoks siis vastavalt vajadusele elektrooniline.

Re: Automaatika

Postitatud: 09 Juun 2015, 20:08
Postitas Veikko
Õpetaja kirjutas:Milline võiks olla mõistlikult odavaim (mitte kõige odavam "saast", vaid mis normaalselt oma töö ära teeks ja oleks ka normaalne vastupidavus) lahendus kütte ja sooja vee juhtimiseks? Ventiilid vaja 1".
Kirjelda olemas olevat süsteemi ja siis saab kaas mõelda kuidas seda juhtima panna.

Re: Automaatika

Postitatud: 09 Juun 2015, 21:33
Postitas Õpetaja
Praegu täismanuaalne. :D Küte on segamissõlmega, pump ajab majas vett ringi ja kaugküttetrassist tulevat kõrgema temperatuuriga vett segatakse majas ringleva veega. Temperatuuri reguleeritakse käsitsi, kaugküttetrassi tagastuva toru peal oleva ventiiliga.
Soe vesi on soojusvahetiga, jällegi reguleeeritakse temperatuuri soojusvahetist trassi tagastuval torul oleva ventiiliga. Põhimõttelisel on vaja need 2 käsitsi keeratavat ventiili vahetada välja mootoriga ventiilide vastu ja panna automaatika neid juhtima. Jah otsetoimega oleks sooja vee puhul ka variant, isegi 2T, kuid võiks mõelda ka elektrilise reguleerimise peale.

Re: Automaatika

Postitatud: 09 Juun 2015, 21:54
Postitas kuuvalgus
Danfoss ECL 310 Comfort. Ei midagi ulmelist, normaalne asi ja kaasaegsesse tehnikasse on mõtet investeerida- tagab kokkuhoiu ja mugavuse.

Re: Automaatika

Postitatud: 10 Juun 2015, 17:22
Postitas Veikko
Õpetaja kirjutas:Praegu täismanuaalne. :D Küte on segamissõlmega, pump ajab majas vett ringi ja kaugküttetrassist tulevat kõrgema temperatuuriga vett segatakse majas ringleva veega. Temperatuuri reguleeritakse käsitsi, kaugküttetrassi tagastuva toru peal oleva ventiiliga.
Soe vesi on soojusvahetiga, jällegi reguleeeritakse temperatuuri soojusvahetist trassi tagastuval torul oleva ventiiliga. Põhimõttelisel on vaja need 2 käsitsi keeratavat ventiili vahetada välja mootoriga ventiilide vastu ja panna automaatika neid juhtima. Jah otsetoimega oleks sooja vee puhul ka variant, isegi 2T, kuid võiks mõelda ka elektrilise reguleerimise peale.
Kuidas on tubades küttesüsteem- radiaatorid (kas ühe või kahetoru süsteem) või põrandaküte. Kuidas tubades temperatuuri praegust juhitakse.

Re: Automaatika

Postitatud: 10 Juun 2015, 18:34
Postitas Õpetaja
1- või 2-toru süsteem vast väga ei muuda midagi, kõik muidu toimib praegu, aga lihtsalt manuaalse ventiili keeramise asemele oleks vaja automaatseid ventiile. Majas temp. reguleerimine käibki käsitsi ventiili reguleerides, reguleerib loomulikult tervet kortermaja korraga.

Re: Automaatika

Postitatud: 10 Juun 2015, 20:57
Postitas Veikko
Õpetaja kirjutas:1- või 2-toru süsteem vast väga ei muuda midagi, kõik muidu toimib praegu, aga lihtsalt manuaalse ventiili keeramise asemele oleks vaja automaatseid ventiile. Majas temp. reguleerimine käibki käsitsi ventiili reguleerides, reguleerib loomulikult tervet kortermaja korraga.
Kas sa tahad siis juhtida kortermaja või ühte korterit. Sulle ei ole oluline, et iga tuba saaks eraldi juhitud vaid kogu korterit peaks saama ühest kohast juhtida? Tavaliselt on radiaatoritel ka ju termostaadid. Pane siis manuaalsete kraanide asemele mootorid ja termoandurid tuppa wifiga.

Re: Automaatika

Postitatud: 10 Juun 2015, 21:18
Postitas Õpetaja
Soojussõlm juhib ikka terve maja kütet ja sooja vett. Ruumiandureid ega termostaate ei tule lähemal ajal, lihtsalt oleks vaja "käsitöö" asemele automaatikat, mis tagaks täpsema ja stabiilsema reguleerimise kui käsitsi iga erineva ilmaga jälle kruttida ventiili.

Re: Automaatika

Postitatud: 10 Juun 2015, 21:51
Postitas mehhanisaator
Palun, siin siis Danfossi valik:

http://kyte.danfoss.com/xMatrix/878_MNU ... IT120.html
Ventiili valik sõltub soojuskoormusest.
Kiiremad mootorid sobivad soojale tarbeveele ja aeglasemad siis küttele.


Automaatika ECL 310 Comfort.