Pikk juhe 150m, milline ristlõige, milline kaitse?

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
juhe150
külaline

Pikk juhe 150m, milline ristlõige, milline kaitse?

Lugemata postitus Postitas juhe150 »

Juhtme vedamine 150m.

Tervist,

Elumajast umbes 150m kaugusel on väike katusealune. Katusealuse ja elumaja vahele jääb ka 50m lai tiik. Soov oleks vedada elekter majast kuni katusealuseni maa alt ja ka otse läbi tigi (mingi raskusega põhja lasta).

Tarbijad oleksid seal valgustust ja võibolla ka muusika mängima panna ehk siis alla 500W peaks kindlasti hakkama saama, tõenäoliselt pigem 200-300W. Milline oleks kõige odavam võimalik lahendus? Pean silmas, et milline juhe ja milline kaitse?

Kui vaadata näiteks tabelit:
http://www.effex.ee/?pg=37
... siis kõige pisem mis seal kirjas (1.5mm2) lubab maa sees 26A mis oleks tunduvalt rohkem kui tarvis, aga ei ole kursis kuidas mõjutab olukorda juhtme pikkus?
Feeliks
külaline

Re: Pikk juhe 150m, milline ristlõige, milline kaitse?

Lugemata postitus Postitas Feeliks »

Kõige lihtsam on panna axpk 5g16. Seda kaablit võid paigaldada maasse ka ilma kõrita, kuigi mehhaanilise vigastuse vältimiseks võiks kõritada. PPJ 3g1,5 näiteks ei ole mõeldud välitingimustesse ja eriti veel kraavi ja tiiki.
juhe150
külaline

Re: Pikk juhe 150m, milline ristlõige, milline kaitse?

Lugemata postitus Postitas juhe150 »

Feeliks kirjutas:Kõige lihtsam on panna axpk 5g16. Seda kaablit võid paigaldada maasse ka ilma kõrita, kuigi mehhaanilise vigastuse vältimiseks võiks kõritada. PPJ 3g1,5 näiteks ei ole mõeldud välitingimustesse ja eriti veel kraavi ja tiiki.
Googeldasin seda kaablit, üle 2 euro meeter, ei tule just väga odav lahendus :D
Aga mis tolle PPJga väljas juhtub? Mul majast sauna läheb just selline maa alt (miskine 10-15m, elektrik paigaldas) ning ma varsti juba 10 aastat nii olnud ning pole häda miskit :)
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: Pikk juhe 150m, milline ristlõige, milline kaitse?

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Paari lambi ja maki jaoks ei ole ilmselt mõtet 3-faasi ja 16mm2 kaablit panna. Maasse võib panna ka MCMK või odavama NYY-J 3x2,5. Kuni 1000W koormusega jääb pingekadu alla 5%. Kaitse B10 või C6, et kindlalt rakenduks lühise korral.
Hämmastav, kui levinud see Esvika tabel on. Iseenesest numbrid seal on õiged, kuid elektri alal mitte asjatundja võivad valedele järeldustele viia.
Ega PPJ-ga ei juhtu ka maa all midagi, ainult, et tootja ei garanteeri seda mittejuhtumist.
Külaline
külaline

Re: Pikk juhe 150m, milline ristlõige, milline kaitse?

Lugemata postitus Postitas Külaline »

kui juba vedamiseks läheb, siis võiks mõelda mitmesoonelise peale - saaksid seal katusealuses (ja tiigi ümber) valgustust sisse-välja lülitada majast... no nii aiavalgustusega efektitsemise mõttes.

Muidugi saab seda teha ka hiljem, kasutades raadio teel juhitavat lülitit. ;)
Vasta