Sisseehitatud wc

Postitatud: 24 Mär 2015, 12:03
Postitas Pikne Mcqueeni
Ehtasin sisseehitamiseks mõeldud wc-loputuskastile karbi ümber keset dushiruumi. Paari kuu möödudes tunnen karbist niisket haisu ja ohh häda, loputuskast on ümberringi kondentsine. Kast on küljega seina küljes kinni ja kinnitus prussid on niisked. Kas aitab tuulutus kaantest?

Re: Sisseehitatud wc

Postitatud: 24 Apr 2015, 10:05
Postitas Geberit
Kõikidel seinasisese paigaldusega loputuspaakidel peab ümber olema kondensaadivastane vahtplastist kate. Mis firma toode see on?