Kõrvalhoonete elekter ja maandus

Postitatud: 13 Mär 2015, 10:19
Postitas ziff
Majast ca 40m kaugusel posti otsas liitumiskilp, sealt tuleb maakaabel maja kilpi, maja juures kordusmaandus.
Kui nüüd majast viia maakaablid kahte kõrvalhoonesse (kumbki ca 30m kaugusel), siis peab selleks kasutama 5-soonelist kaablit, kui just ei taha kummaski kohas eraldi kordusmaandust tekitada? Ma ei suuda esmapilgul leida 5-soonelist alumiiniumsoontega maakaablit, seega näib, et ma olen milleski valesti aru saanud või kasutatakse mingeid teisi lahendusi?

Re: Kõrvalhoonete elekter ja maandus

Postitatud: 13 Mär 2015, 11:07
Postitas Küülaline
Valmistatakse AMCMK 4x16/10, aga see on vähe levinud.
http://www.reka.fi/products/reko/AMCMK_ ... imakaapeli

Re: Kõrvalhoonete elekter ja maandus

Postitatud: 13 Mär 2015, 12:10
Postitas aero
Kui kõrvalhoones piisab 220V pingest, kas siis sobib ka 3-4 sooneline kaabel? Kordusmaandus maja juures.

Re: Kõrvalhoonete elekter ja maandus

Postitatud: 13 Mär 2015, 13:24
Postitas ziff
Ühes kõrvalhoones saaks ehk ühe faasiga hakkama, teise tahaks kindlasti kolme.
Saan aru, et mingi kaabli ikka leiaks. Aga kas selline lahendus ise on muidu OK, et kordusmaandus on maja juures ning kõrvalhoonesse 5-soonelisega? Kuidas tavaliselt tehakse?

Re: Kõrvalhoonete elekter ja maandus

Postitatud: 13 Mär 2015, 13:25
Postitas Küülaline
aero kirjutas:Kui kõrvalhoones piisab 220V pingest, kas siis sobib ka 3-4 sooneline kaabel
Sobib küll, aga sel juhul muidugi vask, sest alumiinium alla 16mm2 ei kasutata.

Re: Kõrvalhoonete elekter ja maandus

Postitatud: 13 Mär 2015, 23:30
Postitas Ping