1. leht 1-st
katuse konstruktsioon
Postitatud: 02 Mär 2015, 12:56
Postitas chippolino
Tere,
Plaanis vanal majal katust vahetama hakata ning ehk oskavad teadjad mehed natukene konstruktsiooni kohta nõu anda. Kuna tegu ka katuslaega, siis et mitte lage liiga madalale tuua plaanisin lisa soojustuskihi 50mm paigaldada sarikatest üles poole.
Majal ümarpalkidest sarikad sammuga u 1,1-1,2m. Nende vahele plaanitud 150mm kivivill, sarikate peale risti 50x50 prussid ning nende vahele 50mm kivivill.Nende peale isoveri VKL tuuletõkkeplaat, distantsliist (50x50), aluskate, roov ning katusekate (kivipuistega terasplekk).
Kas selline konstruktsioon oleks ehitulikult õige?
Ette tänades!
Re: katuse konstruktsioon
Postitatud: 03 Mär 2015, 11:18
Postitas Külaline
see lahendus on sul tsipa sassis! 1. miks sa sarikate peale selle 50x50 prussi risti paned. pane 50x50 prussid sarikate peale vertikaalselt ja siis saadki sinna vahele veel 5 cm villa juurde lisada. 2. vali kumma sa paned kas tuuletõkke plaadi või aluskatte (mis on ise juba tuuletõkke eest), sest mõlemit pole mõtet panna. 3. distantsliist peab olema aluskatte (või tuuletõkke) ja roovi vahel! 50x50 prussi ära nüüd küll distantsliistuks kasuta, seda on tsipa palju!

Re: katuse konstruktsioon
Postitatud: 03 Mär 2015, 17:48
Postitas chippolino
Külaline kirjutas:see lahendus on sul tsipa sassis! 1. miks sa sarikate peale selle 50x50 prussi risti paned. pane 50x50 prussid sarikate peale vertikaalselt ja siis saadki sinna vahele veel 5 cm villa juurde lisada.
Tänud vastuse eest!
Risti paneks kuna siis võimalik vahed jätta täpselt villaplaadi laiuselt.
Re: katuse konstruktsioon
Postitatud: 05 Mär 2015, 06:25
Postitas rokikas
Algne plaan on päris hea. "külalise" soovitused teevad asja palju nadimaks.
Re: katuse konstruktsioon
Postitatud: 05 Mär 2015, 11:30
Postitas Reevo
Risti-rästi soojustamine on alati parem, see jäigastab konstruktsiooni ja vähendab külmasilda konstruktsioonis. Ainult, et sarikad on ümarad, siis plaatvillaga soojustamine on ikka peavalu omaette.
Tuuletõkkeks kasuta pigem hingavat aluskatet, saad kiiremini ja odavamalt.
Aga kui on soov sarikaid mitte tõsta siis võin pakkuda just ümarpalkide puhul parimat lahendust, milleks on PUR vahuga katuslae soojustamine ja jääb ära kogu katuse tõstmine ja muud sellised mured kui huvi siis rohkem infot 56831484
info@eestipuitmaja.ee
https://www.facebook.com/pages/Pol%C3%B ... 6313344078
Re: katuse konstruktsioon
Postitatud: 05 Mär 2015, 17:10
Postitas Külaline
Jah, selline konstruktsioon sobib eeldusel, et ümarpalkidest sarikatele on hoone seest poolt paigaldatud aurutõkkekile. Kas kivivill seetõttu, et heli vähem plekk-katuselt tuppa kostuks või tulepüsivuse tõttu ? Klaasvill oleks soojapidavuselt parem valik. Olenevalt katuse pindalast ja sellest tulenevalt tema suhtest kogu hoone soojakaosse, võiks kaaluda ehk 150mm+100mm soojustust või enamgi. Isoveri VKL tuuletõkkeplaat hea soojustakistusega kuid ilmselt kallis. Ehk oleks otstarbekam vana Viisnurga tuuletõkkeplaat (praegusel ajal toodab seda Skano Grupp ja kutsutakse lihtsalt Isoplaat - materjaliks puitkiud).
NB! Peaasi, et sarikaga risti olev 50x50mm ei jääks kandma kogu ülesse poole jäävat osa (ka lumi talvel), siis ta lihtsalt paindub väga läbi või hullemas olukorras puruneb. Tahan sellega öelda, et plekialune roov (sille 1,2m) ja tuuletõkkeplaadi peale minev distantsliist tuleb orgunnida nii, et enamus koormusest ikka vahetult sarikale läheks. Ehk distantsliist otse sarika kohale ja plekki alla vaja korralikku roovi.