LED-id hämaraanduriga
Postitatud: 19 Jaan 2015, 16:40
Postitas Külaline
Panin õue LED-id, 230V. Juhib hämaraandur Steinel NightMatic 2000. Lugu selline, et tuled ei kustu ära. Põlevad ja kui valgeks läheb, siis hakkavad välgatama ehk sähvima.
Arvasin, et andur on tuledele liiga lähedal ja panin varju ette, ikka teeb samamoodi. Kas see andur sobib LED-idele või on miski muu viga?
Re: LED-id hämaraanduriga
Postitatud: 19 Jaan 2015, 16:47
Postitas officer
...ilmselt sellel hämaraanduril pole releeväljund vai elektrooniline...seega LED'id tarbivad liiga vähe.
Vaata milline on hämararelee min. lülitusvõimsus.
Tundub, et on ikka releeväljundiga.
Proovi keerata tundlikust minimaalseks.....
Re: LED-id hämaraanduriga
Postitatud: 19 Jaan 2015, 23:38
Postitas kotermann
Tundub, et sama lugu mis mõnede saastalampidegagi. Toitevõrgust lüliti (antud juhul hämaralüliti releekontakti) abil lahutatud juhtmeosa toimib antennina ning kogub toimivate elektrijuhtmete puisteinduktiivsusest tasapisi väga väikest voolu, laadides aegamööda LED-lambi adapteris kindlasti olevaid kondensaatoreid, kuni neisse koguneb lambi sähvatuseks vajalik energiakogus. Millised lambid ja kui palju?
Kui tihti sähvatused toimuvad? On ehk kuni paarikümne meetri kaugusel mõni kõrgepingeliin?
Mul on majapidamises mõned saastalambid, mis sama trikki teevad. Hämaralüliti taga on kolm adapterit, neist iga taga kümmekond räästakasti LED-valgustit, nendega pole mingit probleemi.