Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 11:36
Postitas Viko
Äsja ostetud korteris vannituppa selliselt pistikupesa tekitatud.
Mida elektrikud sellest arvavad?Kas peab kohe lahti ühendama?
Pistikpesas vool siis,kui lambi põlema lülitan.

Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 12:12
Postitas Kalvis
Nõuka ajal tüüplahendus. Kui kardad, ära kasuta. Osta see lapselukk ette.
Ohutuse seisukohast pane kogu vannituba RVK alla ja ise kasutasin/kasutaks mõistuse piires edasi (näiteks ajaks habet jne.
Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 13:24
Postitas Viko
Kalvis kirjutas:Nõuka ajal tüüplahendus. Kui kardad, ära kasuta. Osta see lapselukk ette.
Ohutuse seisukohast pane kogu vannituba RVK alla ja ise kasutasin/kasutaks mõistuse piires edasi (näiteks ajaks habet jne.
Aa, või nii. RVK oleks hes küll,aga vist ei saa TN-C juhistiku puhul kasutada .
Eks edaspidi peab uued juhtmed laskma vedada.Esialgu käib siis see küll.
Aga tänud sulle.
Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 14:26
Postitas Kalvis
RVK saab ikka kasutada. Ta ei tööta nii otse kuid isolatsiooni rikke korral toimib ikka.
Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 16:04
Postitas Küülaline
Viko kirjutas:RVK oleks hes küll,aga vist ei saa TN-C juhistiku puhul kasutada
Millisest TN-C juhistikust te ühefaasilise liini (faas ja null) puhul räägite? TN-C juhistik on 3 faasi ja kaitsejuht (PEN).
Kahepooluseline RVK töötab ja rakendub alati, kui teda läbivate juhtide voolud ei ole võrdsed st. erinevad üle 30mA.
Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 20:59
Postitas Viko
Küülaline kirjutas:Viko kirjutas:RVK oleks hes küll,aga vist ei saa TN-C juhistiku puhul kasutada
Millisest TN-C juhistikust te ühefaasilise liini (faas ja null) puhul räägite? TN-C juhistik on 3 faasi ja kaitsejuht (PEN).
Kahepooluseline RVK töötab ja rakendub alati, kui teda läbivate juhtide voolud ei ole võrdsed st. erinevad üle 30mA.
Ok,siis minu viga,arvasin,et see,kus PE puudub ongi TN-C ja koos PE -ga TN-C-S juhistik.
Lähtusin sellest:
Piiranguid
Rikkevoolukaitselüliti nõuetekohene toimimine-rakendumine on piiratud ja seega ei lubata kasutada järgmistes oludes:
ahelas puudub PE-juht (vanad elektrivarustuse TN-C süsteemid) kus rikkevoolu määramine on küsitav kuna null ja maandus on ühinenud PEN-juhesse)
eeltoodud juhul õigesti rikkevoolukaitse rakendub kuid rikkevool võib läbida kaitse rakendumisel ainult inimese keha
tulekahju- ning muud signalisatsioonid jt süsteemid, kus elektritoite katkestus võib ohustada inimesi (paljud signalisatsioonid kasutavad ohutuse eesmärgil pingeid alla 50 volti)
Väärrakendumised
Tavaliselt rikkevoolukaitse rakendub kui kaitstavas ahelas: a*N( sinine) ja PE ( kollane & roheline) juhid on ahelas kokku ühendatud ( kaitse faasijuhti läbinud voolust jaguneb ühenduspunktis osa neutraaljuhile osa maandusele, faasivool ei ole vastavuses neutraali voolule b*on isolatsioonirike, mille kaudu on tekkinud (reeglina maaühendus, erijuhul faasidevaheline), mille voolud on liigvoolust palju väiksemad. c*on ühendatud kondensaatoreid, millede laadimise vool faasijuhi kaudu ja erineb neutraalijuhi voolust, ( on neutraalivoolust väiksem).aja
Nüüd asi selge.Vabandan,et lolli mula ajasin.Tänud selgituse eest.Ise pole elektrik ja turkima midagi ei hakka.

Re: Pistikupesasse vool läbi lambipesa
Postitatud: 11 Jaan 2015, 21:04
Postitas EMS
Kui kaablile lubatud vool ning kaitse vastavuses on, siis miks mitte. Võibolla võib tekkida selline teoreetiline vastuolu, et valgustuse lüliti võib olla mõeldud 10 A jaoks (mõned ikka on sellised), aga kaitse on suurem.