1. leht 1-st
Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 14:17
Postitas päkapikk01
Tere,
Teeme köögis ümberkorraldusi ja mul on selline küsimus, et kas külmkapp ja elektripliit võiksid sama 3-faasilise liini peal töötada või on selline koormus liiga suur? Külmkapp kasutaks ühte faasi ja kolm faasi läheks selle sama kaitsme pealt edasi pliidini.
Ahi ja pliidiplaat on Electrolux EOE5551AOX + EHA6046FOK. Ahju koguvõimsus 7600 W + pliidiplaadi koguvõimsus 11300 W
Külmik on Schaub Lorenz DTF15055C-6249 (keskmise suurusega A+), võimsust kahjuks ei tea.
Juhtmestik on 2.5 mm2
Suur aitäh!
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 14:55
Postitas fastteam
Kindlasti ei saa nii teha, pliidile ikka oma suurema ristl. kaabel vedada. Indukt. pliiti ju
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 15:39
Postitas päkapikk01
Ei ole induktsioonipliit, tavaline keraamiline pliidiplaat. Kas see muudab asja?
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 15:40
Postitas Kalvis
Pole teada kas pliit ühendub süsteemi 3 faasilisena või ühefaasilisena. Soovitav on 3 faasilisena ja see on hea lahendus küsijale. Kui 1 faasilisena siis kõik sõltub palju jääb särtsu vabaks pliidi faasil. Tavaliselt palju ei jää, et kas külmkapile on veel ruumi. Samas tänased külmkapid väga väikse energiatarbega, et tõenäoliselt jääb.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 18:34
Postitas EMS
Pole just väga suur elektrispets, keegi vaadaku üle kas selline lähenemine oleks õige?

Võimsus kokku on 18900 W. 3 faasi puhul voolutugevus kokku 47,25 A. See jaguneb 3 kaablisoone vahel, arvatavasti aga ei pruugi jaguneda päris võrdselt? 2,5 mm2 kaabel peaks lubama kasutada 25 A voolu iga soone kohta juhul kui kaabel on veetud seina pealt (ei ole süvistatud seina või millegi sisse). Kui 47,25 A 3 soone vahel jaguneb, siis igal juhul vähemalt ühe faasi vool jääb veidi alla 16 A, seega kaabli pindmise paigalduse korral jääb varu vähemalt 9 A, sinna võib kasvõi mitu külmkappi ühendada. Juhul kui tegu kaabli süvispaigaldusega, siis on võimalik võtta ühest faasist 18,5 A. ka sel juhul peaks jääma mingis faasis minimaalselt vähemalt 2,5 A varu, mis oleks ühe tavalise kodus kasutatava külmiku jaoks täiesti piisav, kuid probleem võib olla selles, et ei ole vist sobiva voolutugevusega automaati, peaks panema 16 A.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 19:01
Postitas officer
...kas see pakutud võimsusvajadus koduse elektripliidi/ahju kohta on ikka õige...ca 19kW?
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 19:12
Postitas A.S.
Teoreetiliselt võib see isegi õige olla, iseküsimus, kas kogu võimsust korraga kasutada lubatakse.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 03 Jaan 2015, 20:01
Postitas Küülaline
EMS kirjutas:18900 W. 3 faasi puhul voolutugevus kokku 47,25 A
Tegelikult on vool 27A, aga nagu
A.S. märkis on max võimsuse kasutamine ilmselt blokeeritud.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 04 Jaan 2015, 14:06
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas:EMS kirjutas:18900 W. 3 faasi puhul voolutugevus kokku 47,25 A
Tegelikult on vool 27A, aga nagu
A.S. märkis on max võimsuse kasutamine ilmselt blokeeritud.
tegelikult? päriselt ka või? on see Küülalise mingi oma füüsika, et ta 27A sai? kui jagada 18900 230-ga ja jagada 1,73-ga, siis ei tule kuidagi 27A. aga ehk Küülaline on ikka kõvasti targem ka.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 04 Jaan 2015, 15:02
Postitas Küülaline
Sümmeetriline aktiivkoormus: P = 3 * Uf * If, tähtühenduse puhul I = If, kus Uf on faasipinge ja If on faasivool.
I = 18900 / 230 / 3 = 27A
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 04 Jaan 2015, 15:16
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:230-ga ja jagada 1,73-ga
Valemis käivad koos kas 230V ja 3 või 400V ja 1.73.
Mis aga voolu arvutamisse puutub, siis kõik oleks ju tore kui koormus oleks sümmeetriline, paraku ahi oletatavasti on tervikuna ühe faasi peal.
7600 : 230 = 33A
Seega, arvutada saab mitut moodi, kuidas just endale sobilikum tundub.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 04 Jaan 2015, 16:06
Postitas Küülaline
A.S. kirjutas:ahi oletatavasti on tervikuna ühe faasi peal ... 7600 : 230 = 33A
See on üldse väga eriskummaline pliit ja ahi, seda ei usu, et 7,6kW ühe faasi peale oleks pandud. Muidugi seal ahjus võivad olla erinevad küttekehad, grillid jne, mis saavad töötada ainult ükshaaval.
Re: Külmkapp ja pliit sama 3faasilise liini pealt
Postitatud: 04 Jaan 2015, 20:36
Postitas fastteam
Siin ei ole midagi hetkel arvutada, poodi kaabli järele ja jm ka arvestada.