1. leht 1-st
milline ristlõige
Postitatud: 18 Dets 2014, 16:15
Postitas Jimmi
Tere! Elektri pliit vaja ühendada vooluvõrku.Sisse tulevad 3*6 ruudused alukad,ca 7-8m, ees 20A kaitse
olemas on 2,5 ruudune kiud vaskkaabel alukaga ühendmiseks.Kas piisab või peab kaitsme vahetams 16A vastu või peab pliidilt tuleva vaskjuhtme asendama 4 ruudusega.4ruudune vask peaks olem vist võrdne 6ruuduse alukaga?
Re: milline ristlõige
Postitatud: 18 Dets 2014, 21:33
Postitas pold
Oled sa kindel, et alumiiniumkaablil 6 on ristlõike pindala mitte diameeter?
Muidu on vastus nt siin, sõltub kas kaabel on süvistatud või mitte:
http://www.effex.ee/?pg=37
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 00:02
Postitas Jimmi
Mõõtsin nüüd juhtme läbimõõdu ära,mis on 4mm.Ristlõiget oletasin .Ristlõige peaks siis olema 12,6ruutu.Vase puhul siis 8,4 ruutu

kas 4 ruudusegi uue pliidi klemmide taha annnab ühendada.Üle selle küll ei saa ja pole ka mõtet.Mitu kw kannatab kiuline 2,5 vaskkaabel?
Poes öeldi et üle 6kw,sellisel juhul on praegune 20A kaitse isegi 6A varuga ja pliidile ka täitsa norm.Kõik oleneb sellest kas see üle 6A tõele vastab.Poola kaablite puhul ei pidavat eriti vastama.Peab siis esialgu tihti katsuma,kui kuumaka läheb.Või kuidas?
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 00:12
Postitas vtl
See, kui soojaks läheb kaabel tavakasutuse käigus, on üks teema. Teine asi on see, kas lühise korral rakendub enne kaitse või muutub juhe säraküünlaks.
Foorumis selliseid asju lambist ennustada ei saa ja ristlõiget silma järgi ei oletata. Kutsu elektrik kohale.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 05:58
Postitas Naabrivana
Tulistan puusalt ja oma arvamusega.
Kui tegemist on tavalise kodukasutuseks mõeldud el.pliidiga, siis pliidis endas on 2,5 ruudused juhtmed.
Seega 4 ruutu on juba väga hästi, kuid peakaitse 20A on palju pliidile, tavaliselt piisab sinna 16A kaitsmest.
Üldiselt peaks see info olema kirjas seal pliidi taga el.ühenduse tegemise kohas.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 08:28
Postitas pold
Jimmil on asjad segamini, Naabrivanal pisut hägused. Aga vtl-il on õigus, tuleb elektrik kutsuda.
Ütlen vtl-i teise lause mõtte lihtsamal viisil. Nimelt peavad kõik kaitsme järele ühendatud juhtmed kannatavad ära voolu, mis kaitsme välja lööb. Jämedam kui vaja võib juhe olla, peenem ei tohi.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 12:57
Postitas A.S.
Kuhu "sisse" see alumiiniumkaabel tuleb? Ja kustkohast tuleb? Kas seal, kust kaabel tulema hakkab, pole äkki kõik 3 faasi ilusasti olemas? Siis veaks ehk kogu pikkuses uue kaabli?
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 14:42
Postitas Jimmi
pold kirjutas:Jimmil on asjad segamini, Naabrivanal pisut hägused. Aga vtl-il on õigus, tuleb elektrik kutsuda.
Ütlen vtl-i teise lause mõtte lihtsamal viisil. Nimelt peavad kõik kaitsme järele ühendatud juhtmed kannatavad ära voolu, mis kaitsme välja lööb. Jämedam kui vaja võib juhe olla, peenem ei tohi.
Ja mis nimelt on sassis? Sedasama ma ju tõestada püüdsin, et kõik kaitsme järele ühendatud juhtmed peavad kannatama ära voolu mis kaitsme välja lööb.Või tahad öelda,et olemasolevad 4mm läbimõõduga alukad lasevad voolu vähem läbi ,kui 2,5mm vaskjuhe.
Muidugi on õige et kaitse tuleb valida selle juhtme järgi,kumb kannatab vähem voolu.Seda tean isegi.küsimus oli selles, et poes öeldi et,2,5 vask kannatab üle 6 kw ,mis teeks voolu tugevuseks 26A.Tegelikult annab tabel 2,5 vasele 18 millegagi A.Siis on minu 20A kaitse ilmselgelt liig,või peaks ma
pliidist tuleva juhtme panema 4mm2 vase.Või peab tõepoolest arvesse võtma ka pliidi sisejuhtmestikku ja selle järgi kaitsme valima? Sain selle pliidi kautatuna ja pliidi küljes mingisuguseid el.skeeme,ega andmeid pole.Pliit on firm Beko toode.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 15:50
Postitas Jimmi
Tegelikult hakkasin mõtlema,et Naabrivanal täitsa õigus.Panen16 A kaitsme ja pliidile
2,5 vaskjuhtme.see peaks kannatama 4 kw.Saab kasutada korraga 2 plaati või 1 plaat ja ahi.Ühe faasi jaoks seda rohkem kui küll.Nendel alukatel on nii suur vooluvaru ja niipalju kui silmaga näha,väga heas korras,et neid pole küll mõtet turkima hakata.
Aga tänud siis kõigile,kes tuvatsesid vastata ja ka neile ,kes minu tervise pärast muret tundsid.Ütlen mitte halvas mõttes.Ja ega ma selline võhik ka pole,kes kiirkeetja pulgaga vannivett soojendama hakkaks.Põhilisi ohutustehnika nõudeid ikka tean,nii,et elektril ei lasse ennast nii lihtsalt pikali lüüa,panen ikka vastu ka.

Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 16:02
Postitas A.S.
Jimmi kirjutas:et poes öeldi et
Tore, et öeldi. Tegelikult sõltub lubatud vool sellest, milline on kaabel ja kuidas see on paigaldatud.
Jimmi kirjutas:Tegelikult annab tabel 2,5 vasele 18 millegagi A.
Annab jah, aga see on 3-faasiline kaabel, mis asetseb soojusisoleerseinas paiknevas torus. Sealsed andmed tunduvad kõik olevat 3-faasiliste kaablite omad. 1-faasiline kaabel kannataks samas kohas 20A, vahetult seinal aga lausa 28A. Ei ole ikka päris nii, et vaatad suvalist tabelit ja oledki kohe elektrik valmis.
Jimmi kirjutas:Või peab tõepoolest arvesse võtma ka pliidi sisejuhtmestikku ja selle järgi kaitsme valima?
Ja kuidas sa kavatsed seda arvesse võtta? Seda ikka tead, et pliidi sisejuhtmestiku isolatsioon kannatab kusagil +250°C, vene ajal olid tavaliselt +180°C silikoonjuhtmed kasutusel. Ära siis unusta seda pisiasja arvutustel arvesse võtta.
Mis aga kaablisse puutub, siis mina paneksin 3x4mm² kaabli. Juhul muidugi kui tõesti 3-faasilist kaablit vedada võimalik pole. Või on hinnavahe (pole momendi hindadega kursis) 2.5mm² kaabliga võrreldes tõesti nii suur, et paanikaks on põhjust?
Kaitsme suuruse kohta ei oska arvata, ilmselt jätaks samaks, sõltub küll peakaitse suurusest jms. pisiasjadest.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 18:27
Postitas Küülaline
Jimmi kirjutas:juhtme läbimõõdu ära,mis on 4mm.Ristlõiget oletasin .Ristlõige peaks siis olema 12,6ruutu
Mingit 12,6mm2 ei ole olemas, see on ikka vana 10mm2 Al-juhe. Kui kaitse on 20A võiks pliidi ühendus tõesti olla 3x4mm2. See uus jupike osta ei maksa kuigi palju.
Järgmine mure on, kuidas erineva läbimõõduga kiuline-Cu ja plank-Al töökindlalt ühendada.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 19:33
Postitas Jimmi
Küülaline kirjutas:Jimmi kirjutas:juhtme läbimõõdu ära,mis on 4mm.Ristlõiget oletasin .Ristlõige peaks siis olema 12,6ruutu
Mingit 12,6mm2 ei ole olemas, see on ikka vana 10mm2 Al-juhe. Kui kaitse on 20A võiks pliidi ühendus tõesti olla 3x4mm2. See uus jupike osta ei maksa kuigi palju.
Järgmine mure on, kuidas erineva läbimõõduga kiuline-Cu ja plank-Al töökindlalt ühendada.
Võib-olla tõesti ei ole,mõõtsin läbimõõdu ja selle järgi arvutasin.
Tabelis algavad ja on lubatud paigaldada alates16mm2 al.juhtmeid.
Eelmisele: ei ,elektrikuks ma ei pretendeeri,aga asjatuid kulutusi ka teha ei taha.Peale kaabli maksab veel paigaldus ja remont.
Kui 4mm2 kaabel ja 20A.kaitse pliidile liiga ei tee ,siis asi see jupp sinna panna on.Peakaitse on 32A. Uuringi ju siin asja sellepärast,et kõik korrektselt teha.Muide esimene vene pliit oli seest üsna põlenud,teine oli mingi välismaa oma,seda lahti ei võtnud ,nüüd siis kolmas.
Küülalisele: cu /al ühendus on jama jah veits.Kas see vene neljakandiline kobakas oleks kapi taha allapoole seinale tuua väga suur kuritegu?Tegelikult on ta ju 25 aastat näidanud oma töökindlust.Klemmid ja korpus täitsa nagu uued.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 20:07
Postitas A.S.
Mis asi see "vene neljakandiline kobakas" on? Metallist kandiline harukarp? Bakeliidist must pistikupesa?
Mida sa seal täpsemalt jätkata tahad ehk mis on selle uue vaskkaabli otstarve? Pliit siis liigub teise koha peale ja kaablit vaja sellega seoses pikendada? Või lihtsalt vaja sellest "kandilisest kobakast" viia meetrine pehme kaablijupikene pliiti sisse? Mis seal enne oli? Selle "kandilise kobaka" sisse oli torgatud teine "kandiline kobakas" ehk siis pistik, millest läks kaabel pliiti?
Aga ühendamiseks oleks ehk kasutatav üsna viisakalt toimiv avaga poltühendus.
https://www.google.ee/search?q=split+bo ... r&tbm=isch
Sarnased ühendused on olemas ka isoleeritud, DIN liistule kinnitatavad, isolatsioonist kate käib isegi ilusasti peale. Vähemalt vanasti säherdusi igatahes poest saada oli. Kuidas nimi oli/on, ei oska arvata.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 20:18
Postitas Küülaline
Jimmi kirjutas: Kui 4mm2 kaabel ja 20A.kaitse pliidile liiga ei tee ... vene neljakandiline kobakas oleks kapi taha allapoole seinale tuua
Kaabel ja kaitse ei saa pliidile kunagi liiga teha, aga pliit võib kaablile ja kaitsele küll liiga teha. Kui see Al-kaabel lõpeb vanas vene pesas, siis on see pistikühendus antud juhul parim võimalus pliidi ühendamiseks. Ainult mis moodi sa mõtled seda allapoole tuua, juhtmed ju ei veni.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 20:28
Postitas Jimmi
A.S. kirjutas:Mis asi see "vene neljakandiline kobakas" on? Metallist kandiline harukarp? Bakeliidist must pistikupesa?
Mida sa seal täpsemalt jätkata tahad ehk mis on selle uue vaskkaabli otstarve? Pliit siis liigub teise koha peale ja kaablit vaja sellega seoses pikendada? Või lihtsalt vaja sellest "kandilisest kobakast" viia meetrine pehme kaablijupikene pliiti sisse? Mis seal enne oli? Selle "kandilise kobaka" sisse oli torgatud teine "kandiline kobakas" ehk siis pistik, millest läks kaabel pliiti?
Aga ühendamiseks oleks ehk kasutatav üsna viisakalt toimiv avaga poltühendus.
https://www.google.ee/search?q=split+bo ... r&tbm=isch
Sarnased ühendused on olemas ka isoleeritud, DIN liistule kinnitatavad, isolatsioonist kate käib isegi ilusasti peale. Vähemalt vanasti säherdusi igatahes poest saada oli. Kuidas nimi oli/on, ei oska arvata.
Küülaline kirjutas:Jimmi kirjutas:juhtme läbimõõdu ära,mis on 4mm.Ristlõiget oletasin .Ristlõige peaks siis olema 12,6ruutu
Mingit 12,6mm2 ei ole olemas, see on ikka vana 10mm2 Al-juhe. Kui kaitse on 20A võiks pliidi ühendus tõesti olla 3x4mm2. See uus jupike osta ei maksa kuigi palju.
Järgmine mure on, kuidas erineva läbimõõduga kiuline-Cu ja plank-Al töökindlalt ühendada.
A.S. kirjutas:Mis asi see "vene neljakandiline kobakas" on? Metallist kandiline harukarp? Bakeliidist must pistikupesa?
Mida sa seal täpsemalt jätkata tahad ehk mis on selle uue vaskkaabli otstarve? Pliit siis liigub teise koha peale ja kaablit vaja sellega seoses pikendada? Või lihtsalt vaja sellest "kandilisest kobakast" viia meetrine pehme kaablijupikene pliiti sisse? Mis seal enne oli? Selle "kandilise kobaka" sisse oli torgatud teine "kandiline kobakas" ehk siis pistik, millest läks kaabel pliiti?
Aga ühendamiseks oleks ehk kasutatav üsna viisakalt toimiv avaga poltühendus.
https://www.google.ee/search?q=split+bo ... r&tbm=isch
Sarnased ühendused on olemas ka isoleeritud, DIN liistule kinnitatavad, isolatsioonist kate käib isegi ilusasti peale. Vähemalt vanasti säherdusi igatahes poest saada oli. Kuidas nimi oli/on, ei oska arvata.
Sry ebakorrektse väljenduse pärast.On bakeliidist pistik koos pistikupesaga,mille külge on ühendatud al.juhtmed.Pliidi ja pistiku vahelist kaablit veel pole.See pistikupesa on otse kappide kohal seinale kinnitatud.Juhtmed tulevd altpoolt,nii,et ühenduse saaks teha kapi taha seinale ,et näha poleks.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 20:32
Postitas A.S.
Sellisel juhul lase see pesa jah madalamale ning kinnita olemasolev must vene pistik uue ostetava kaabli otsa, pole neil vene asjadel häda midagi.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 20:35
Postitas Jimmi
Küülaline kirjutas:Jimmi kirjutas: Kui 4mm2 kaabel ja 20A.kaitse pliidile liiga ei tee ... vene neljakandiline kobakas oleks kapi taha allapoole seinale tuua
Kaabel ja kaitse ei saa pliidile kunagi liiga teha, aga pliit võib kaablile ja kaitsele küll liiga teha. Kui see Al-kaabel lõpeb vanas vene pesas, siis on see pistikühendus antud juhul parim võimalus pliidi ühendamiseks. Ainult mis moodi sa mõtled seda allapoole tuua, juhtmed ju ei veni.
Aga mis neid veneaegseid al juhtmeid siis venitada on
Õnneks tulevad juhtmed altpoolt,mulle endalegi oli see üllatus.
Re: milline ristlõige
Postitatud: 19 Dets 2014, 20:38
Postitas Jimmi
Suured tänud asjalike õpetuste eest.
Parimat!