1. leht 1-st

Tulelüliti kontaktid

Postitatud: 14 Dets 2014, 15:44
Postitas Külaline
Tere. Mul on tööruuumis 8 päevavalguslampi. 2x56w. Elektrik kes käis üle vaatamas, ütles, et neid ei tohi otse lülitist lülitada, peab olema kontaktor, mis neid käivitab. Ta ütles, et kõik lambid kokku on liiga suur võimsus ja lülitis olevad kontaktid ei talu seda. Nüüd peaks panema lisakaablid, et kontaktori kilpi saaks panna. Küsingi, et kui palju vatte või ampreid need kontaktid siiski kannatavad?

Re: Tulelüliti kontaktid

Postitatud: 14 Dets 2014, 15:50
Postitas Kalvis
Lüliti peal või selle kataloogis on vool kirjas. Leiad võimsuse, jagad pingega läbi saad voolu ja see peab lüli lubatud voolust väiksem olema. Kuid kui õieti peast arvutasin siis vool on piisavalt väike

Re: Tulelüliti kontaktid

Postitatud: 14 Dets 2014, 16:32
Postitas Küülaline
Kõik tänapäevased valgustuse lülitid peaks küll vähemalt 10A kannatama.

Re: Tulelüliti kontaktid

Postitatud: 14 Dets 2014, 16:35
Postitas tommy4
Lüliti kontakte läbiv püsiv vool on tõepoolest nii väike, et ei tasu muretseda, kuid luminofoorlampide sisselülitamise hetkel tekib suur voolutõuge, mis ületab edasise püsiva voolutugevuse mitmekordselt. Seepärast võivad tavalüliti kontaktid aja jooksul läbi põleda. Kindlam on tõesti sobivat kontaktorit kasutada.

Re: Tulelüliti kontaktid

Postitatud: 14 Dets 2014, 17:12
Postitas officer
...mu meelest tekkib lum.lampide käivitusseadmest voolutõuge alles siis, kui kontaktid juba koos on?

Re: Tulelüliti kontaktid

Postitatud: 14 Dets 2014, 17:33
Postitas Kalvis
Lühiajaline tõuge võib olla kasvõi 100 A, selle kestus on liiga lühike, et miskit juhtuks. Oluline on kestev vool katkestamise hetkel.