1. leht 1-st

gaasikütte veodiagnostika

Postitatud: 02 Dets 2014, 15:51
Postitas stens
Kasutan korteri kütmiseks Junkeris ZW23KE gaasikatelt. Katla järgi on ühendatud vesipõrandaküte ca 15m3 ning 3 radiaatorit (viimase radiaatorini ca 15m torustikku). Omandasin korteri renoveerituna ning kahjuks puudub küttesüsteemi joonis.
Radiaatoritesse ja põrandaküttes mineva vee hulk on eraldi reguleeritav, kohe pärast katelt lisatud kraanid. Põranda soenemine on väga hea ning ühtlane kuid radiaatorid soenevad vaid osaliselt, katlale kõige lähem kõige vähem. Vee sisse ja väljavool radiaatoritesse on ühelt poolt, soe üleval külm all. Ventiilist õhutades hakkab koheselt välja tulema vett, mitte õhku. Samuti ei suurene radiaatorite soenemise ulatus pumba kiirust tõstes, põrandaküttese minevat veehulka vähendades või küttevõimsust tõstes

Kas mure võib olla mittesobivates radiaatorites? Aitaks probleemi lahendamisele kaasa kui radiaatorist väljuv ühendus ümber tõsta vastasnurka?

Tänud
Sten

Re: gaasikütte veodiagnostika

Postitatud: 02 Dets 2014, 16:20
Postitas Adlolf
Samuti ei suurene radiaatorite soenemise ulatus pumba kiirust tõstes, põrandaküttese minevat veehulka vähendades või küttevõimsust tõstes

Tee kõik muutused korraga.

Re: gaasikütte veodiagnostika

Postitatud: 02 Dets 2014, 17:10
Postitas Veikko
Saada siia selle kollektori pilt, võib-olla mingi baipass seal kusagil. Kus pump asub kas katlas või eraldi.

Re: gaasikütte veodiagnostika

Postitatud: 04 Dets 2014, 16:10
Postitas stens
Proovisin. Küte peaaegu, et täis võimsusele, pump II kiirusel, põranda osa kinni. Radiaatorid läksid pisut pikemalt soojaks, kuid tagumine pool jäi siiski külmaks ning esimene poole kõrvetas kui käe vastu panid.

Pump on katla sees, rohkem midagi lisatud ei ole (vähemalt nähtavalt mitte). Ühendused on standartselt, midagi üleliigset ei paista.

Re: gaasikütte veodiagnostika

Postitatud: 04 Dets 2014, 16:26
Postitas Adlolf
stens kirjutas: Radiaatorid läksid pisut pikemalt soojaks
Kudas seda mõista kas katel ja pump lülitusi välja?
http://www.junkers.ee/files/20110701114 ... d%20KE.pdf

Re: gaasikütte veodiagnostika

Postitatud: 05 Dets 2014, 16:19
Postitas stens
Katel on jah sarnane, kuid märksa vanem Euroline mudel.

Pump ajab vett kogu aeg ringi, see ei lülitu välja kunagi. Vaid siis kui kütte "kinni keerad"
Katel hoiab vett mingil temperatuurivahemikul, mingit paaki vahel ei ole.

Ehk selle testiga (küttevõimsus põhja, vee peale vool põrandküttesse kinni, pump II kiirusel) tuli välja, et radikad läksid rohkem soojaks. Kui enne ca 1/4 radika piidest oli kuum siis sel juhul 2/4 ja rohkem, kuid radika tagumised piid ikka jääkülmad nagu sinna soe vesi üldse ei jõuaks.