1. leht 1-st
Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 19:28
Postitas sellinekyssa
Juhe tuleb kilbiruumist. Kaitse märgitud pole. Kaitsmeid väga palju ja kõiki välja lülitada ei saa.
Kuidas oleks lihtsam viis ülesse leida see kaitse? Mööda juhet minna keeruline. Sinna ühendatud üks pisike ringvoolupump. Kas koormata liini kuidagi, et kaitse välja lööks või mida?
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 19:51
Postitas A.S.
Üks võimalus oleks jah ülekoormus/lühis tekitada, kaitse lülituks välja.
Teine võimalus oleks kaabli otsas regulaarselt mingit suvalist koormust sisse-välja lülitada, teine tegelane siis samal ajal kilbi juures ampertangidega otsib.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 19:57
Postitas Küülaline
Lühisekatse oleks lihtne ja kiire, ainult on see oht, et pumba kaitse ei ole peakaitse suhtes selektiivne ja lööb ikka kogu kilbi või isegi maja pimedaks.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 19:57
Postitas sellinekyssa
Selline võnkuv koormuse tekkitamine võtaks samuti kaua aega. Kaitsmeid rohkem kui 100. Aga kas lühise tekitamine halba tee? Läheb mõni sulav, gruppide peakaitsmed? Aga mida näiteks kasutada koormuseks? Kaabel 2,5 ruutu
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 20:15
Postitas A.S.
Niimoodi käepäraste vahenditega lühise tekitamise korral ei tea keegi ette, kuidas eksperiment lõppeda võib ja palju neid kaitsmeid seal välja lendab. Mõni asjatundmatu tegelane võib endal kogemata lausa käed või näo ära põletada.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 20:20
Postitas sellinekyssa
Kunagi proovisin senda lühist veneaegsete al juhtmetega. kaitse-harukarbid-lülitid. Sai kontaktor pandud ja nuppu vajutatud. Kaabeldus läks naginii vahetusse. Aga vanad kaablid sellele vastu ei pidanud. MIdagi tuleohtliku polnud, kelder ja betoon.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 22:11
Postitas tommy4
Kas signaaligenega pole proovinud ? On ka selliseid, mida saab pinge lülitada toite all olevale kaablile.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 22:35
Postitas Veikko
Miks ei saa välja lülitada !!!!!! Siis vaja kasutada signaaligeneraatorit vastava juhtme otsimiseks kasvõi pinge all.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 22:35
Postitas A.S.
Signaal läheb ju kaableid mööda suvaliselt laiali, sest ega otsitav sisselülitatud kaitse signaali levimist kuidagi ei takista.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 28 Nov 2014, 23:37
Postitas simpson
Koorma liini näiteks 2kW puhuriga, mõõda ampertangidega kaitsmetelt väljuvate liinide voolu ja tee järeldused. Või siis vea 101 kaitsme alt uus toitekaabel.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 29 Nov 2014, 00:14
Postitas sellinekyssa
Siis vaja kasutada signaaligeneraatorit vastava juhtme otsimiseks kasvõi pinge all.? Räägid lähemalt?
Ei saa välja lülitada, tegu katlamajaga.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 29 Nov 2014, 00:18
Postitas sellinekyssa
Ja ega asjaga nii kiire ka pole, et leida see kaitse mida otsin. Kaabli vedamine niisama tülikas kui mööda seda kaablit mina ja kaitse otsida.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 29 Nov 2014, 10:37
Postitas A.S.
sellinekyssa kirjutas:Siis vaja kasutada signaaligeneraatorit vastava juhtme otsimiseks kasvõi pinge all.?
On olemas igasugu kaabliotsijad, kas siis kaablite või kaablis esivate rikete (katkestus, lühis) otsimiseks, saatja ja vastuvõtja. Lased tarbija (ringvoolupump antud juhul) juurest kaablile saatjaga signaali sisse, vastuvõtjaga hakkad siis kaablit mööda liikuma.
Kaitse otsimine eeldaks seda, et saatja sagedus oleks piisavalt suur selleks, et kaitselüliti sees oleva elektromagneetilise vabasti (lühisekaitse) rõngasse keeratud traat/juhe oma induktiivtakistusega signaali piisavalt takistaks. Sellisel juhul tuvastaks vastuvõtja elektrikilbis kõige tugevama signaali justnimelt otsitava kaitselüliti väljuval juhtmesoonel.
Sulavkaitse korral lootust paraku pole.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 30 Nov 2014, 09:32
Postitas vtl
Lühist ma ei soovitaks tekitada, kurat teab, mis seal selektiivne on ja kuidas kaabel lühisvoolule reageerib, küll aga tekitaks ülekoormuse nt. paari 3kW puhuriga. Vähemalt on asi kontrolli all ja kui kaitse välja ei lenda, siis saab eksperimendi lõpetada enne kui juhtmestik maha põleb.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 30 Nov 2014, 18:18
Postitas Sellinekyssa
Kaitse leitud. Saigi siis puhureid proovitud. Suht kiirelt lõi välja. 1faasiline mootor. 3faasiline mootorikaitse faasid jadas sinna ühendatud oli.
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 01 Dets 2014, 14:02
Postitas ehh
Sellinekyssa kirjutas:..... 1faasiline mootor. 3faasiline mootorikaitse faasid jadas sinna ühendatud oli.
? mis mõttes faasid jadas? lasti toitev faas kolm korda mootorikaitsest läbi?
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 01 Dets 2014, 19:43
Postitas fastteam
tahtis öelda ma pakun rööbiti...jadas on kuuseküünlad vaja varsti üles panna
Re: Ei leia kaitset
Postitatud: 01 Dets 2014, 19:58
Postitas A.S.
fastteam kirjutas:tahtis öelda ma pakun rööbiti...
Miks rööbiti? Kuidas rööbiti?
ehh kirjutas:lasti toitev faas kolm korda mootorikaitsest läbi?
Ilmselt niiviisi jah. Kui mootorikaitsel on 3 bimetallvabastit, siis ongi ju soovitav neid kõiki kuumutada, reageerib paremini liigvoolule.