Tere. Kas keegi oskab lahti seletada Danfoss-i radika ventiili eelseadistuse arvutuse. Juhendis http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/Aut ... anguage=et on järgmine arvutusnäidis: Nõutav soojus: Φ = 1500 kcal/h (~ 1,74 kW) - mul on Calidor S5 radikad. Kas võimsus tuleb kuidagi radikate ribide järgi arvutada? http://www.fondital.it/en/product-range ... lidor.html Kui jah, siis millise ∆ T juures (30, 50, 70)?
Temperatuurilangus süsteemis: ∆t = 20 K Mida siin mõeldud on, kas radika keskmise T ja toatemp vahe ? Toatemp on 21 C. Millise ∆t peaks valima ? Graafikus on 15, 20 ja 40?
Rõhulang: ∆p = 0,1 baari (10 kPa) Kuidas seda arvutada või kust võtta? Pump on ALFA 2.
Arvestatud vee hulk: Q = 1500/20 = 75 l/h
Reguleeritud väärtused on leitud võimsuste diagrammil.
Teine võimalus soovitud arvväärtuste leidmiseks on otse tabelist“Tellimine ja tehnilised andmed”. See jäi päris arusaamatuks?
Millise radika vee temperatuuri juures peaks eelseadistuse paika panema? Proovisin radika sisse ja väljamineva temp mõõtmisega, aga ei saanud hakkama. Väiksemate radikate temp vahet ei saanud kuidagi 12 C.
Maja on 160 m2, 2 korrust.
Ette tänades
Are
Danfoss RA-N eelseadistus
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring