Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 13 Nov 2014, 15:08
Postitas ainer
Tere!

Tegemist kahekorruselise majaga, mis sai suvel ostetud. Hetkel olevat lahendust ei ole lasknud ise teha!
Gaasikatel Vitopend 100WH06 asub keldris, maja põhjapoolses küljes.
Esimesel korrusel seintel 5 Purmo radiaatorit, lisaks köögis (~20m2) vesipõrandaküte ja ~1,5m2 ulatuses vesipõrandaküte WC/duši ruumis.
Teisel korrusel 6 Purmo radiaatorit ja sauna eesruumis vesipõrandaküte (~10m2).
Vesipõrandaküttel lisatud eraldi tsirkulatisoonipump (pilt olemasolevast sõlmest lisatud), sõlm asub esimese korruse wc/duši välisseina ja vaheseina vahel ja on praktiliselt kohe katla kohal.

Tähelepanek radiaatorite reguleerimse koha pealt on, et enamjaolt on gaasikatla poolsel küljes termopead ja vastasküljel asuvatel on tavalised ventiilid. Enamikul on tagasivoolu sulgventiilid samuti. Kahe korruse peale kokku ei ole termopeasid 5 radiaatoril. Plaanis need välja vahetada.

Oleks soov lisada Vitopend 100W gaasikatlale temperatuuriandur, mis asuks maja esimesel korrusel. Anduril võiks olla mitu programmeerimise võimalust - öö/päev/eco vms.
Küsimus olekski, et kust sellist andurit leida ja kui palju see maksma läheks?
Andur võib olla juhtmega, maksimaalsellt oleks vaja vedada ~10m juhet katlast andurini.

Teine küsimus on, et kuidas olemasolevat põrandakütte süsteemi kasutada (pilt lisatud)?
Pumba tööd ei reguleeri hetkel miski, kas on vooluvõrgus või mitte.
Mida oleks vaja muuta/välja vahetada, et saaks igat kontuuri eraldi reguleerida vastavalt vajadusele?

Pilt


Ette tänades!
Ainer

Re: Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 13 Nov 2014, 17:32
Postitas Veikko
Et kogumaja juhtima saada pead panema õiged kollektorid millel peal sulgurmootorid ja igasse tuppa temperatuuri andurid mis neid mootoreid juhivad. Kuna tubades juhtmed puuduvad siis kogu süsteem peab olema raadioteel juhitav. Kui niimoodi asi toimib siis saab ka pumba panna on- off vastavalt küttevajadusele.

Re: Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 14 Nov 2014, 16:41
Postitas ainer
Kogu maja juhtida pole vajadust, piisaks sellest, kui toas olev andur lülitaks temepratuuri saavutades katla välja.
Põrandakütte pump võiks samuti siis väljas olla kui toas temperatuur saavutatud, aga sellega vist ongi hetkel kõige suurem ümbertegemise vaev ja lahenduse leidmine

Küsimus on ikkagi, kust leida ja millise hinnaga sobiv andur?

Re: Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 14 Nov 2014, 17:03
Postitas madis64
ainer kirjutas:Küsimus on ikkagi, kust leida ja millise hinnaga sobiv andur?
Löö "vitopend 100" guuglisse ja anna telefonile tuld :hello:

Re: Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 15 Nov 2014, 17:37
Postitas 2korda2
Lihtsalt märkuse korras - kui sul on tüüpiline betoonpõrandaküte, siis unusta see "lülitan katla välja, kui temp saavutatud" ära. See põrand reageerib (vähemalt) 3-4 tundi. Olulist kokkuhoidu sedasi ei saavuta.
Mul on ka Vitopend 100 katel ja oli ka esiti plaan toaanduriga juhtima hakata (isegi juhe sai veetud). Tegelikult aga lasen juba aastaid ainult välistemp anduri järgi. Kui kevadel päikselised aga külmad päevad on, siis keeran katlal lihtsalt soovitud tempi pisut madalamaks.

Re: Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 16 Nov 2014, 10:51
Postitas Veikko
Kui sa hakkad juhtima 1 ruumi milles on radiaatorküte siis need ruumid milles on põrandaküte jäävad jahedaks. Radiaatorküte kütab ruumi kiiremini üles ja lülitab katla seisma. Põrandaküttega ruume peab juhtima ruumianduriga. Kui kogu maja oleks kas radiaatoritega või ainult põrandaküttel oleks ühe anduriga juhtimine reaalsem.

Re: Vitopend 100W: toatemperatuuri anduri lisamine, põrandakütte reguleerimine

Postitatud: 17 Nov 2014, 00:22
Postitas Midagiteadja
Proovige nii,radikad välianduri järgi ja uus põrandakütte sõlm koos põranda kütte kollektoritega mitte nagu praegu külma ja soojavee kollektoritega.