1. leht 1-st
Mootorikaitse lüliti ühendamine
Postitatud: 11 Nov 2014, 20:31
Postitas kvmj
Tere.
Kas mõni targem oskab ehk nõu anda kuidas ühendada mootorikaitse lüliti käivitiga. Käivitit hakkab juhtima rõhurelee ja käivitab puurkaevupumpa võimsusega 1,1 kw. Mootorikaitse lülitiks Schneider GV2ME08 ja käivitiks Schneider LC1K0910P7.
Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
Tänud info eest
Re: Mootorikaitse lüliti ühendamine
Postitatud: 11 Nov 2014, 22:01
Postitas Küülaline
kvmj kirjutas:Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
Kui vastata ainut sellele küsimusele, st. kõik muud ühendused on tehtud, siis - toide tuleb kaitselüliti klemmidele 1-3-5 ja mootor läheb kontaktori klemmidele 2-4-6.
Re: Mootorikaitse lüliti ühendamine
Postitatud: 12 Nov 2014, 17:05
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas:kvmj kirjutas:Milliste klemmide alla tuleb sissetulev kaabel (toide) ja milliste alla tarbija (pump)
Kui vastata ainut sellele küsimusele, st. kõik muud ühendused on tehtud, siis - toide tuleb kaitselüliti klemmidele 1-3-5 ja mootor läheb kontaktori klemmidele 2-4-6.
vastusest saan aru, et kontaktor jääb mootori ja kaitse vahele. kas kaitse ei peaks olema kontaktori ja mootori vahel?
Re: Mootorikaitse lüliti ühendamine
Postitatud: 12 Nov 2014, 17:18
Postitas trebla
Kuna MOOTORIkaitselüliti ülesanne on kaitsta mootorit, siis võib tunduda jah, et paneks kaitstavale objektile hästi lähedale. Et aga vahepeal voolu kuhugi ära ei kao ja kuskilt juurde ei tule, siis pole vahet, mille vahel ta on, peaasi, et ta oleks mootorist toite pool.
Re: Mootorikaitse lüliti ühendamine
Postitatud: 12 Nov 2014, 21:16
Postitas Küülaline
trebla kirjutas:peaasi, et ta oleks mootorist toite pool
Väga hea vastus, mootorist pumba poole on kaitselülitit tõesti tülikas ühendada.