1. leht 1-st

Küsimus boileri ja tagasivooluklapi kohta.

Postitatud: 14 Sept 2014, 16:07
Postitas laiskloom
Sai paigaldatud 10l elektriboiler kööki kraanikausi alla. Kütmise ajal tuleb tagasivooluklapist pisut vett, sai pandud sinna voolik otsa ja muidu nagu ok, aga ikkagi ei anna rahu. Vannitoas 50l boiler ja pole veel kordagi täheldanud, et sealt klapist vett tuleks. Tean küll, et juhendis ongi ette nähtud, et klapi tila külge käib voolik ja see siis kanalisatsiooni aga reaalselt pole kunagi selleks tarvidust olnud. Kas asi võib olla selles, et köögi boiler on nn. tagurpidine, ehk siis toru otsad on boiler peal mitte all? Probleemi iseenesest pole aga rahu ka ei anna :D Äkki mõni targem valgustab seda teemat pisut? :scratch:

Re: Küsimus boileri ja tagasivooluklapi kohta.

Postitatud: 14 Sept 2014, 17:42
Postitas Expert
Kõigepealt vaataks klapi vedru üle,vahest jääb kuskile vahepeale kinni ja hakkab läbi immitsema.Paar korda torkida ja peaks asi lahenema.Edu :wave:

Re: Küsimus boileri ja tagasivooluklapi kohta.

Postitatud: 14 Sept 2014, 19:51
Postitas laiskloom
Seda klappi on torgitud nii, et vähe pole :D Vett tuleb kütmise hetkel ikkagi :scratch: krt, no ei anna enam hingele rahu :D

Re: Küsimus boileri ja tagasivooluklapi kohta.

Postitatud: 15 Sept 2014, 07:53
Postitas Expert
Ok,siis vaheta klapp ära,see tühi maksab kopikaid.Kui jama jätkub uurid asja edasi.
Või kui savi siis las tilgub :grin:

Re: Küsimus boileri ja tagasivooluklapi kohta.

Postitatud: 17 Sept 2014, 18:54
Postitas pikk88
Vaata enne siia teemasse ka, kui neid klappe vahetama kukud....
viewtopic.php?f=23&t=39721

Re: Küsimus boileri ja tagasivooluklapi kohta.

Postitatud: 17 Sept 2014, 22:01
Postitas laiskloom
Just seda mul vaja oligi :thumbsup: