1. leht 1-st

Põrandakütte andur.

Postitatud: 06 Sept 2014, 23:43
Postitas K0nn
Tervist.
Küsimus järgmine. Sai paigaldatud küttekaabel vastavalt nõuetele ja seejärel andur kõrrise(mis siis läks kahe kaabli keskele, nii nagu etiketis kirjas oli). Ebakompetentsusest tulevalt ei teibitud kõri otsa kinni ega jäetud anduri otsa kõri sisse, vaid kõik vabalt betooni sisse. Kui termostaat tööle panna näitab andur põranda temperatuuri 29 c ja põrandakütmist ei toimu kui ei sea sellest kõrgemat temperatuuri termostaadis.

Andke nõu. Miks ta sellist temperatuuri näitab põrandas, kuigi põrand on külm. Kas andur on kahjustatud tänu sellele, et seda ei paigaldatu vastavalt nõuetele?

Lugupidamisega

Re: Põrandakütte andur.

Postitatud: 07 Sept 2014, 00:03
Postitas madis64
Alustama peaksid ilmselt anduri takistuse mõõtmisest ja selle võrdlemisest passiandmetega.

Re: Põrandakütte andur.

Postitatud: 07 Sept 2014, 00:08
Postitas dumbuser
Ei meenu küll ühtegi juhust ku see andur oleks ainult seepärast katki, et ta pole torus vaid on betoonis. Testimiseks mõõda takistus ja pane kirja mis on reaalne temperatuur. Seejärel küta põrandat, mõõda uuesti takistus ja reaalne temperatuur. Seeläbi saad teada kas andur on elus.

Re: Põrandakütte andur.

Postitatud: 07 Sept 2014, 08:46
Postitas Kalvis
dumbuseri soovitatu tee igal juhul ära, ma sain niimoodi välisõhu temp.anduri rikke kätte. Kuid siin on ka üks konks - mul reageeris andur ikkagi temperatuurile, kuid takistus oli 10 korda väiksem kui nominaalil. Seega viga kadus kui alles anduri ära vahetasin.
Kahtlustada võib vale takistuspiirkonnaga andurit. Võimalik et sattus vale nominaaliga andur, võimalik, et halb kontakt ja võimalik et tööpiirkond reguleerimata. Kuid sel juhul peab põrandaküte ikkagi juhtima ennast, kui ta töötab kogu aeg pidevalt, on andur peetis. Lihtsalt asendis 29 C ongi ääreasend, kus küte läheb täielikult sisse.

Niipalju, et kui nüüd osutub andur riknenuks betoonis siis kuidas vahetad? (tõenäoliselt pead ruumi temperatuuri termostaadi asemele ostma)