1. leht 1-st

Põrandaküte ei tööta.

Postitatud: 30 Aug 2014, 12:19
Postitas Aurela
Mure järgmine...
Põrandaküte ei lähe soojaks. Anduris põleb roheline tuli, nagu kütaks, aga soojaks ei lähe.
Elektrik käis ja mõõtis seinapealsest karbist, et sealt jookseb vool läbi. Terve suve oli põrandaküte välja lülitatud ja nüüd enam tööle ei hakanud, enne seda toimis kõik.
Kas võib olla oksüüd vahel kuskil, kuna esimene korrus ja niiske ka. Sest väljalülitatult ei saa ju kaabliga midagi juhtuda.
Asukoht Tallinn.

Palun abi!

Re: Põrandaküte ei tööta.

Postitatud: 30 Aug 2014, 13:03
Postitas Kalvis
Mõõda reaalselt minev vool ära põrandakütte kontuuri. Ma millegipärast arvan, et see elektrik kontrollis pinget aga voolu ei mõõtnud.

Re: Põrandaküte ei tööta.

Postitatud: 30 Aug 2014, 18:01
Postitas madis64
Aurela kirjutas:Mure järgmine...
Põrandaküte ei lähe soojaks. Anduris põleb roheline tuli, nagu kütaks, aga soojaks ei lähe.
Oot oot, roheline tuli peaks näitama seda, et regulaatorist on küte sisse lülitatud, kuid hetkel ei küta, kütmise ajal peaks tuluke nagu punane olema :scratch:

Keera korraks (ainult proovimiseks) regulaator põhja ja vaata, kas roheline leed muutub punaseks või mitte.

Re: Põrandaküte ei tööta.

Postitatud: 31 Aug 2014, 20:13
Postitas Imelik
Elektrik käis ....
Asukoht Tallinn.
Palun abi!
Tere. Kummaline elektrik peale keda peab veel foorumist abi otsima?
Või väitis Teile midagi, mis ei olnud Teile vastuvõetav? Mida täpsemalt diagnoosis?
Aitan meeleldi kui "kaugdiagnoosist" võiks abi olla.
See mida nimetate karbiks ja anduriks , kannab nime termostaat. Anduri abil, mis asub põranda sees olevas torus , juhib termostaat põranda kütmist.
Madis 64 soovitatud "katse" vastab tõele, kui termostaadiks on midagi sellist.
Sügiseti on olnud probleeme pikaajaliselt vees viibinud anduritega (millel on kummalised parameetrid). Näiteks toodutel on olnud probleeme ka lülitusseadmega (termostaadi juhtimine ei jõua kütteahelasse).
Elektrikul peaks kuluma vea selgitamiseks max 5 min.