1. leht 1-st
Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 21 Aug 2014, 00:43
Postitas Ypsilon
Tere,
Kas keegi saaks aidata skeemi joonistamisega.
Mul oleks vaja juhtida ca 2kW võimsusega valgustit, kahest kohast. Lülituskohtade vahe on peaaegu 50m, valgusti nende vahel.
Ise mõtlesin, et kui kasutada impulsslüliteid, impulssreleed ja siis kontaktorit. Lülitil võiks olla märgutuli kui valgusti põleb.
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 21 Aug 2014, 00:56
Postitas Ypsilon
Kas on olemas nö lukustuvat impulssreleed, et impulsslülitiga lülitan siis lülitab sisse ja teist kordsel muljumisel lülitab välja?
Siis ei peaks kontaktorit kasutama?
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 21 Aug 2014, 09:53
Postitas Küülaline
Impulssrelee nii töötabki, et lülitile vajutades lukustub ja teisel vajutusel avaneb, aga kontaktorit on igal juhul soovitav kasutada, kuna impulssrelee kontaktid ei taha hästi vastu pidada.
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 04 Sept 2014, 12:08
Postitas Ypsilon
Tere jälle,
Mõistan, et kontaktorit on vaja ca 2kw koormuse lülitamiseks aga samas sellisel koormusel tuleks 1-2 ahelat.
Ja 1-2 ahelat tuleks max 500W koormusele. Kas sinna võib panna ainult impulssrelee lülitama või on pikaajalisuse mõttes soovitatav ka siis kasutada kontaktorit?
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 04 Sept 2014, 13:34
Postitas trebla
Ypsilon kirjutas:Tere jälle,
Mõistan, et kontaktorit on vaja ca 2kw koormuse lülitamiseks aga samas sellisel koormusel tuleks 1-2 ahelat.
Ja 1-2 ahelat tuleks max 500W koormusele. Kas sinna võib panna ainult impulssrelee lülitama või on pikaajalisuse mõttes soovitatav ka siis kasutada kontaktorit?
On ka kolme ahelaga impulssreleesid.
Pikaajalisuse mõttes on alati kasulik kasutada kontaktorit, kuid on ka 32 A kontaktidega impulssreleesid.
Samuti sõltub järele lülitatavate lampide arv nende tüübist.
Impulssreleede kontaktide koormatavuse andmed vt. koormustabelist lk 11/168
(releed ise lk 6/25, paar näidisskeemi ka lk 12/11)
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 2D0210.pdf
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 10 Okt 2014, 16:51
Postitas Ypsilon
Üritasin ise joonistada mingit lihtsat skeemi.
Tekkis paar küsimust. Jooniste järgi vajab impulssrelee ka null?
Plaani muutuse tõttu oleks väga hea kui saaks märgutuledega surunupud panna, et kui tuli põleb on sisselülitatud.
Kas sellisel juhul on vaja võtta kahe kontakti paariga (NO) impulssrelee või võib võtta ühega (NO) ja siis lihtalt lambile minevast voolust ka lülitada seda sama märgutuld?
Skeem lingil: tegin hetkel sellise, et on kahe kontaktipaariga impulssrelee millest siis üks lambile ja teine märgutulele.
https://www.dropbox.com/s/5uf03kc3c37nq ... m.jpg?dl=0
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 11 Okt 2014, 11:10
Postitas Kalvis
Kui lamp põleb, võtad märgutule pinge lambi ahelast, pole lisakontakti vaja.
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 27 Jaan 2015, 15:31
Postitas Ypsilon
Asjad olemas, aga tekkis veel üks küsimus. Kas Relee juhtimine võib toimuda teise faasi pealt?
Ühesõnaga L1 oleks juhtvool kõigile releedele ja relee lülitaks siis tarbijale teise faasi L2 või L3?
Teoreetiliselt ei tohiks konflikti olla.
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 27 Jaan 2015, 18:25
Postitas Volt
Võib küll kuna juht- ja jõuahel kokku ei puutu. Aga seda skeemi ei tohi ära unustada, sest kahe faasi vaheline lühis on kenake pauk.
Re: Vajan abi elektriskeemiga
Postitatud: 02 Veebr 2015, 22:51
Postitas Ypsilon
Tänan kõiki kaasa mõtlejaid. Süsteem on käigus.
Üks väike küsimus tekkis. Nimelt lülitades surunupudest sisse välja, vilguvad õrnalt ka teiste ahelate märgutuled korraks. Nõnda siis nupu alla vajutamisel ja lahtilaskmisel. Vahet ei ole kas lülitada sisse või välja. Ei ole olnud võimalust proovida, kas siis ka vilguvad kui teisest lülituskohast lülitada. Kas see vilkumi on vältimatu ja normaalne?
Kaks lülituskohta. 1. tavalised impulss lülitid, ilma märgutuledeta. 2. surunupud, LED märgutuledega. Märgutuled: Eaton 85-264V
4 erinevat ahelat, hetkel ühel ainult koormuseks see sama märgulamp. Teistel koormused järgmised: 38W; 300W; 1000W