alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 07 Aug 2014, 18:08
Postitas yllatus
Üllatuseks ei leidnud meie kaubandusvõrgust alla 16A rikke- ja lühisvoolu kaitset koos samas korpuses!
Probleem nimelt selles, et korteri peakaitse trepikoja kilbis on 16A aga väikseim rikkekaitselüliti on 25A. Saan panna lisaks 10A(16A) lühisekaitselüliti, et asja ära lahendada aga need võtavad kilbis oma 4 kohta ära, tahaks vähemaga hakkama saada!

Kas on mõnes poes ühte kaitselülitit mis need tingimused rahulnab?
Konkreetne mark ja müügikoht!

Re: alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 07 Aug 2014, 20:02
Postitas amp
yllatus kirjutas:Üllatuseks ei leidnud meie kaubandusvõrgust alla 16A rikke- ja lühisvoolu kaitset koos samas korpuses!
Probleem nimelt selles, et korteri peakaitse trepikoja kilbis on 16A aga väikseim rikkekaitselüliti on 25A. Saan panna lisaks 10A(16A) lühisekaitselüliti, et asja ära lahendada aga need võtavad kilbis oma 4 kohta ära, tahaks vähemaga hakkama saada!

Kas on mõnes poes ühte kaitselülitit mis need tingimused rahulnab?
Konkreetne mark ja müügikoht!
http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=2&sgr=51&id=82

Võlusõna on RCBO.

Re: alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 07 Aug 2014, 20:45
Postitas trebla
yllatus kirjutas:Üllatuseks ei leidnud meie kaubandusvõrgust alla 16A rikke- ja lühisvoolu kaitset koos samas korpuses!
.......
Konkreetne mark ja müügikoht!
Tubli teemaalgataja - olemasolevad teadmised kaitseviisidest täitsa õiged.

Olukorda jaekaubanduses tundmata seletaksin asja nii, et iga kauplus üritab hoida nomenklatuuri sellisena, et riiulis oleks ainult kiirelt liikuvad tooted.
Kuna rikkevoolukaitse (RVK - RCD) on nõutud eeskätt pistikupesade kaitseks, nende toide veetakse välja enamasti 2,5 mm2 kaabliga, mille kaitseks sobib aga 16 A kaitselüliti, siis ilmselt pole väiksema nimivooluga rikkevooluvabastiga kaitselülitil (RVKL - ingl. RCCBO) poes piisavat minekut, et seda riiulis hoida. Samas võib arvata, et RVKL eriti siiski ei kasutata, sest eraldi RVK ja KL kasutamine on vast siiani odavam, eriti kuna ühe RVK taha saab ühendada mitu KL,

Kui nüüd teemaalgataja sõnasabast kinni võtta, siis lühisekaitse seisukohast pole olulist vahet, kas ta oma 16 A peakaitse taga kasutab 6, 10, või 16 A liinikaitselülitit - lühiseolukorras neil omavaheline selektiivsus praktiliselt puudub, Küll on olemas selektiivsus liigkoormuse (rahvakeeli ülekoormuse) olukorras. Seega tasuks liinikaitseks väiksema nimivooluga automaate kasutada küll.

Mis ruumi kokkuhoidu puutub, siis peaks GE valikus olema ka ühe mooduli laiused RKVL-d (RCCBO-d)

Re: alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 07 Aug 2014, 22:35
Postitas Volt
Effex, võlusõna on "kombikaitse".

Re: alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 08 Aug 2014, 13:54
Postitas yllatus
Tänan!
Kas kusagil on korralikult lahti seletatud ka igasugused tähised, näiteks lühisekaitse- (või koormuslülititel) on poes peale voolu suuruse tähised B kuni D. Kus millist kasutatakse? Millist peakaitsmena millist liinikaitselülitina?

Internetist ei hakanud midagi silma, ehk annate viiteid.

Re: alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 08 Aug 2014, 15:12
Postitas trebla
yllatus kirjutas:Tänan!
Kas kusagil on korralikult lahti seletatud ka igasugused tähised, näiteks lühisekaitse- (või koormuslülititel) on poes peale voolu suuruse tähised B kuni D. Kus millist kasutatakse? Millist peakaitsmena millist liinikaitselülitina?

Internetist ei hakanud midagi silma, ehk annate viiteid.
Tähtedega B, C ja D tähistatakse kodutarbijale (ehk siis elektrialaselt instrueerimata isikule) juurdepääsetavatele liinikaitselülititele lubatud erinevaid rakendumistunnusjooni.

Sisuliselt näitavad need tähed elektromagnetvabasti rakendumise voolu väljendatuna kaitselüliti nimivoolu kordsusena.

B-tunnusjoonega kaitselüliti elektromagnetvabasti ei tohi rakenduda 3 kordse nimivoolu korral, peab rakenduma aga 5 kordse nimivoolu korral. Ehk siis, kui sul on B 10 automaat, siis 30 amprise voolutõuke korral see veel ei tohi hetkeliselt rakenduda, 50 amprise voolu korral peab aga juba hetkeliselt (0.2 sekundi jooksul) välja lööma.

C-tunnusjoone puhul on need numbrid vastavalt 5 ja 10
D-tunnusjoone puhul 10 ja 20

Miks seda kõike vaja on ?

Nimelt näevad eeskirjad ette, et ahelates, mille nimivool on alla 32 A, tuleb faasijuhi ja kaitsejuhi vahelise lühise korral toide katkestada enimalt 0.4 sekundi jooksul, et oleks välistatud inimeste kokkupuude pinge alla sattunud osadega pikema aja jooksul, vastasel korral võib see olla juba eluohtlik.

Seega ei saa üheselt öelda, millise tunnusjoonega automaat peakaitselülitiks ja milline liinikaitseks - sa pead teadma lühisvoolu suurust automaadi poolt kaitstava liiniosa lõpus ja valima sellise nimivoolu ja tunnusjoonega automaadi, et see lühise korral liini lõpus ikkagi hetkeliselt rakenduks - st rakenduma peab elektromagnetvabasti.

Sama nimivooluga automaate üksteise järel ritta seades on loogiline järjekord elektrijaama poolt pistikupesa poole D,C,B kuid samas peab igaüks neist ka oma liinijupi lõpus toimuva lühise korral rakenduma.

Kindlaima kaitse tagab seega B, samas suuremate käivitusvoolutõugetega seadmed võivad selle vahel välja lüüa.
Koridorikilbis ongi sul ilmselt juba C tunnusjoonega automaat.

Käivitusvoolutõuked on sellistel seadmetel, mis sisaldavad trafosid ja mootoreid (elektritööriistad, tolmuimeja). Kuumutusseadmed (pliidid, ahjud, röstrid, veekannud ) on sellest probleemist üldjuhul vabad.

Levinud komme on panna pistikupesadele C ja valgustusele B (seda enam, et valgustus ehitatakse välja tavaliselt peenema kaabliga mis vähendab lühisvoole veelgi) kuid asja sisu on eelnevalt ära seletatud - kaitselüliti peab hetkeliselt rakenduma lühisele liini lõpus.

Kui lühisvoolud on liiga väikesed - liinid pikad, peenikesed ja alajaam kaugel, siis peab hetkelise rakendumise tagamiseks hakkama kaitselüliti nimivoolu vähendama või kasutama täiendavad rikkevoolukaitsmeid.

Re: alla 16A rikke- ja lühisvoolu lüliti koos

Postitatud: 25 Aug 2014, 20:50
Postitas Külaline
yllatus kirjutas:Üllatuseks ei leidnud meie kaubandusvõrgust alla 16A rikke- ja lühisvoolu kaitset koos samas korpuses!
Probleem nimelt selles, et korteri peakaitse trepikoja kilbis on 16A aga väikseim rikkekaitselüliti on 25A. Saan panna lisaks 10A(16A) lühisekaitselüliti, et asja ära lahendada aga need võtavad kilbis oma 4 kohta ära, tahaks vähemaga hakkama saada!

Kas on mõnes poes ühte kaitselülitit mis need tingimused rahulnab?
Konkreetne mark ja müügikoht!
1 mooduline nii 16A kui 10A RCBO on saadaval Viru elektris kes müüb GE tooteid
Soomes maksab see letis 21eur.. siin aga üle 40 eur per tk 8- ) seal samas VE-s