Tere
Kas keegi oskab nõu anda, kuidas hinnata tahkekütte katla võimsust. Olemas on tahkekütte katel, oleks vaja teada selle võimsust, kas mõõta põlemiskambri suurust, suitsulõõri vms.
Tänan
katla kw
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3801
- Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: katla kw
Lugemata postitus Postitas dumbuser »
Põlemiskambri suurus on üsna hea mõte. Mingi enamvähem suruuse saab. Täpsema jaoks on vaja juba teada pindala mille kaudu siis ühelt poolt tuli ja teiselt poolt vesi kokku saavad. Aga kuna neid ribisid on suuremates ikka mõnuga siis pole see üsna lihtne.
-
- külaline
Re: katla kw
Lugemata postitus Postitas Külaline »
See on siis malmkatel?
Kui see näeb välja kandiline ja on koduseks tarbimiseks ca laius 60 cm kõrgus 130 cm siis loe ribide arv ära ja jaluta lähimasse katlapoodi. Seal on kindlasti sarnane suguvend olemas.
Kui see on kodukatlast suurem siis oli kasutusloa eelduseks metallist lipik katla esiseinal,kus kõik andmed kirjas.
Kui Sa juhtumisi töötad kuskil Narva elektrijaamas ja oled midagi soodsalt soetanud siis ei oska aidata.
Kui see näeb välja kandiline ja on koduseks tarbimiseks ca laius 60 cm kõrgus 130 cm siis loe ribide arv ära ja jaluta lähimasse katlapoodi. Seal on kindlasti sarnane suguvend olemas.
Kui see on kodukatlast suurem siis oli kasutusloa eelduseks metallist lipik katla esiseinal,kus kõik andmed kirjas.
Kui Sa juhtumisi töötad kuskil Narva elektrijaamas ja oled midagi soodsalt soetanud siis ei oska aidata.
-
- külaline
Re: katla kw
Lugemata postitus Postitas katla kw »
See on tööstuslik ja kütab kuivatit. Andmeid kusagilt võtta ei ole. Malmkatel. Kui saan kokku pinna, kus jooksevad ribid, kuidas seda kw-ks teisendatakse.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 169
- Liitunud: 16 Juun 2013, 21:10
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: katla kw
Lugemata postitus Postitas pold »
Põlemiskambri mõõdu järgi võib saada umbmäärase hinnangu järgmisel viisil:
Võtame, et põlevkivi-malmkatelt puudega küttes on kasutegur ca 60% (allikat ei mäleta, võimalik, et mingi Viadruse katelde andmeleht).
Oletame, et põlemiskambri mõõtmed on 40 cm × 49 cm × 60 cm, see teeb mahuks 0,118 m² = 118 l (valitud 10 ribiga Viadrus U 26 järgi).
Halupuude puhul võib arvestada, et katlasse jääb üles ja külgedele tühja ruumi, miks mitte eeldada, et kamber täidetakse ainult 80% ulatuses.
http://www.halud.ee/et/kuttevaartus-ja-puidu-niiskus järgi võtame kuuse kütteväärtuseks 1320 kWh/rm, oletame, et põlemiskambrisse laotakse puit sama tihedalt kui arvestuslikku ruumimeetrisse.
Oletame veel, et sellise katlatäie põlemine võtab aega 90 minutit = 1,5 h (suvaline number).
Selliste andmetega tuleks katla võimsus 0,60 × 0,118 × 0,80 × 1320 / 1,5 = 50 kW
Tulemus tundub usutav võrreldes 10 ribiga Viadrus U 26-ga, millel puiduga küttes lubab tootja 46 kW võimsust (9% erinevus). Sarnane arvutus 3 ribiga Viadrusel (8 kW) annab võimsuseks 9,7 kW (21% erinevus).
http://www.cerbos.ee/et/content/17-malmkatel-viadrus
Võtame, et põlevkivi-malmkatelt puudega küttes on kasutegur ca 60% (allikat ei mäleta, võimalik, et mingi Viadruse katelde andmeleht).
Oletame, et põlemiskambri mõõtmed on 40 cm × 49 cm × 60 cm, see teeb mahuks 0,118 m² = 118 l (valitud 10 ribiga Viadrus U 26 järgi).
Halupuude puhul võib arvestada, et katlasse jääb üles ja külgedele tühja ruumi, miks mitte eeldada, et kamber täidetakse ainult 80% ulatuses.
http://www.halud.ee/et/kuttevaartus-ja-puidu-niiskus järgi võtame kuuse kütteväärtuseks 1320 kWh/rm, oletame, et põlemiskambrisse laotakse puit sama tihedalt kui arvestuslikku ruumimeetrisse.
Oletame veel, et sellise katlatäie põlemine võtab aega 90 minutit = 1,5 h (suvaline number).
Selliste andmetega tuleks katla võimsus 0,60 × 0,118 × 0,80 × 1320 / 1,5 = 50 kW
Tulemus tundub usutav võrreldes 10 ribiga Viadrus U 26-ga, millel puiduga küttes lubab tootja 46 kW võimsust (9% erinevus). Sarnane arvutus 3 ribiga Viadrusel (8 kW) annab võimsuseks 9,7 kW (21% erinevus).
http://www.cerbos.ee/et/content/17-malmkatel-viadrus
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring