1. leht 1-st

3x20 amprit

Postitatud: 10 Juun 2014, 21:51
Postitas raul111
Tere, küsimus selline, et kas 3x20 amprit on majale piisav.Majja tuleb maasoojuspump 6kw,elektrikeris, vett soojendab ka maapump.Kodutehnika on kõik A energiklassis.Valgustus tuleb led.Kas 20 amprit oleks piisav, või peaks võtma 3x25 amprit.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 10 Juun 2014, 21:57
Postitas laurit
Mul on 3x20A, mis toidab ära: 10kW soojuspump, sundventilatsiooniseade, elektrikerist ei ole, palju erinevaid koduseadmeid (kah vist A klass), valgusteid on erinevaid, elektrisõiduk, mis öösiti laeb. Hetkel ei ole puudu tulnud.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 10 Juun 2014, 22:03
Postitas Küülaline
Võta alustuseks 3x20A, see tähendab küll üheaegset võimsust vähemalt 14kW, aga alati saab juurde osta. Maja kilp muidugi teha selle arvestusega.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 11 Juun 2014, 06:22
Postitas vtl
raul111 kirjutas:Tere, küsimus selline, et kas 3x20 amprit on majale piisav.Majja tuleb maasoojuspump 6kw,elektrikeris, vett soojendab ka maapump.Kodutehnika on kõik A energiklassis.Valgustus tuleb led.Kas 20 amprit oleks piisav, või peaks võtma 3x25 amprit.
Võta 3x25.
Ainuüksi 7kW elektrikeris võtab 3x10A. Piisab, kui samal ajal sisse lülitada pliit, praeahi või veekeedukann, mis tarvitab teist samapalju, siis ongi 20A selle faasi peal täis. Kui midagi eluliselt olulist veel taga on, siis tuleks hakata juba prioriteedireleedega jamama.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 11 Juun 2014, 08:29
Postitas Kalvis
Sellise mastaabiga asjandusele tehakse elektriprojekt ning projekteerija vastab kõigile küsimustele. See kui sulle isegi õigesti soovitatakse ehk peakaitse suurus siis kõik muud sellega seotud küsimuste vastuseid sa ikka ei tea.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 11 Juun 2014, 17:06
Postitas DenK
3x20A Umbes 13kW. Arvestama tuleb ka seda, et soojuspump on küll 6kW, aga tegelikult, tavaliselt juurde läheb veel elektritenn 6kW või suurem vee temperatuuri tõstmiseks. Arvutame umbes, mis võib korraga töötada. Soojuspump, elektripliit, saunakeris, mikrolaineahi. Soojuspumbale võib prioriteedi releet panna, maja on inertne soojus ei kao kuhugi.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 11 Juun 2014, 17:37
Postitas madis64
DenK kirjutas: Soojuspumbale võib prioriteedi releet panna, maja on inertne soojus ei kao kuhugi.
Vaevalt soojuspumbale selline kohtlemine eriti meeldiks :hello:

3x20 peakaitset on elukondliku tarbimisega suhteliselt lihtne "välja lüüa".

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 11 Juun 2014, 17:59
Postitas trebla
Prioriteedireleega välja lülitada on eeskätt mõistlik lihtsa ehitusega kuumutusseadmeid.
Elektrikerist näiteks, kui sellel ei ole miskit peenikest elektroonikat külge tekkinud.
Lihtsal elektrikerisel võib näiteks vahepeal üks faas käia köögis vett keetmas, kui vaja.
Põrandakütet näiteks samuti.
Kodumasinatel kipub tänapäeval olema igasugu elektroonilisi juhtimisplokke, mis voolukatkestusel asja hoopis seisma panevad.

Seega tuleb prioriteerdirelee kasutamine hoolikalt läbi mõelda. samas võib paigaldise ehitada valmis nii, et sinna saaks prioriteedirelee vahele panna kui vaja. Ja panna alles siis, kui tõesti vaja on.

Soojuspumpa küll ei soovitaks sellega lülitada - iseasi, et kui saab ïlma probleemideta välja lülitada selle soojuspumba lisaküttekehi?

Samas ei rakendu automaat tolle 20A peale hetkeliselt - vastupidi - see suisa PEAB vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama alles tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
Ehk sinu puhul siis vahemikus 22,6...29 A. Ja kui liitumiskilbi automaat juhtub õues olema, siis külmema ilma korral tuleb neid automaadi niminäitajaid korrutada veel parandusteguriga, mis ABB automaadi puhul näiteks annavad 1 astme juurde - ehk siis -20 °C ongi sul õues tegelikult 25 A automaat.

Ise tegin oma maja esimese kilbi kättejuhtunud automaatidest, ja köögi pistikute ette oli sattunud 6 A.
8 aastat elasin seal seda ise teadmata nii ära, et midagi ei juhtunud - alles ühel külalisel, kes käitus teistmoodi, õnnestus kaitse välja lasta.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 11 Juun 2014, 21:03
Postitas raul111
Tere, tänud vastuste eest.Maasoojuspump peaks sooja vee tegema maasoojusest,mitte ainult elektriga.Eelmisel majal võttis maasoojuspump lisa elektrikütte taha ainult -30 paaril korral ja kõige rohkem 3kw.Peab vist kindluse mõttes võtma 3x25A.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 18 Juun 2014, 20:42
Postitas alexk
Mul ka 6 kW pump töös, kompressor ise võtab võimu korraga kuskil 2kW. Elektritenn tuleb vajadusel appi ( see talv seda vaja ei olnud). Maja peakaitse on 3x 16A ( elektrikerist ei ole, see eest aga kõik muu), aeg ajalt ikkagi õnnestub peakaitse võimu ületada.

Nii, et ka Sul on asi suht piiri peal, samas kui tarbimist jälgida, saab hakkama küll. Ja vajadusel saad juurde osta ( hiljem väiksemaks tehes kahjuks raha tagasi ei anta :()

A.

Re: 3x20 amprit

Postitatud: 18 Juun 2014, 21:14
Postitas Kolejapaha
Minul on kasutusel peakaitse 3x20A ja sellega pole siiani probleemi olnud.
Kasutusel siis 8kw maasoojuspump, aurusan, mullivann, elektripliit, kaevus vee pump jne. Ehk siis kõik mis kodus vaja.
Minu teadmise järgi peaks olema peakaitse arvutatud temperatuurile +30 kraadi. Seega kui peakaitse asub õues kilbis kus talvel kui vajad suuremat võimsust on temperatuur miinuses siis ei rakendu ka see peakaitse kindlasti kohe nii kiirelt.
Mina soovitaks alustuseks võtta 20A ja kui ei piisa siis osta juurde. Algul arvasin endal ka, et 20 ei ole piisav, aga siini ei ole peakaitse veel kordagi välja käinud. Lisaks iga A maksab ca 134EUR ja seegi ju raha.