1. leht 1-st
Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 10:31
Postitas TV0102
Jaanuari lõpus paigutati korterisse uus gaasikatel, Baxi Mainfour 24-24F. Kuu aega töötas laitmatult. Kaks nädalat tagasi hakkas katel 1-2, nüüd juba isegi 3 korda päevas välja lülituma. Katla saab tööle, kui avada küttesüsteemi täitmise kraan (loodan, et on õige tõlge). Katla paigutanud firma väidab, et küttesüsteem lekib. Vett kusagilt näha ei ole, kuigi osa torusid on kappide taga. Kas peab kindlasti olema leke, sest eelmine katel töötas ligi 15 aastat ja mingit lekke probleemi ei olnud? Enne, kui hakata köögi kappe lahti võtma tahaks teada, kas on veel mingi muu katla iseenesliku väljalülituse võimalus?
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 11:36
Postitas Adlolf
Kas displeil ilmub veateade (vilgub). Vaata juhendist (punkt 10).
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 13:24
Postitas TV0102
Jah, veateade E10 on ees. Ja välja lülitub siis, kui keegi ei kasuta vett. Näit öösel kell 2, kui vee tarbimist ei ole enam olnud u 4 tundi, samuti päeval, kui pikemalt kodunt ära olla.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 16:57
Postitas Veikko
TV0102 kirjutas:Jah, veateade E10 on ees. Ja välja lülitub siis, kui keegi ei kasuta vett. Näit öösel kell 2, kui vee tarbimist ei ole enam olnud u 4 tundi, samuti päeval, kui pikemalt kodunt ära olla.
Kas küttesüsteemil on rõhu manomeetrid ka olemas, mida siis need näitavad. Kirjelda küttesüsteemi detailselt, kas saab seda sulgeda osade kaupa, et tuvastada lekkiv torustik.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 17:36
Postitas TV0102
Rõhu manomeeter on olemas, rõhu tõusu järgi oskangi juurdevooli kraani sulgeda st et rõhk oleks 1-1,5 vahel. Ma arvan, et süsteem on üheosaline st et kütab üheaegselt radikaid ja sooja vett nii kraani kui dushi jaoks. Displayl on küll võimalik küttesüsteem ja sooja vee kraan omaette välja lülitada.
Mingi muu küttesüsteemi foorumi teema juures rääkis keegi paisupaagiga võimalikust probleemist. Seepärast uuringi, et äkki on ikka võimalus, et katlal on midagi reguleerimata vms.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 18:51
Postitas lihtsalt abiks
ehk on vigane katla sees olev paisupaak?
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 19:17
Postitas Adlolf
TV0102 kirjutas:Jah, veateade E10 on ees. Ja välja lülitub siis, kui keegi ei kasuta vett. Näit öösel kell 2, kui vee tarbimist ei ole enam olnud u 4 tundi, samuti päeval, kui pikemaltkoduntäraolla
Rõhk süsteemis sõltub küttevee temperatuurist kuid mitte vee tarbimisest.
Rõhu langus võibolla tingitud ka sellest ,et süsteemis on õhku.
Ilmad on suhteliselt soojad ja kütte vajadus väiksem ning rõhk süsteemis madalam.
Ülesköetud süsteemis võiks rõhk olla 1,4 bar.
Kui suur on rõhu kõikumine?
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 14 Mär 2014, 21:32
Postitas Veikko
Mis rõhu näidu juures siis katel häiresse läheb?? Kui oled pidevalt pidanud rõhku veevalamisega taastama siis süsteemis leke. Sooja vee tootmisega siin pistmist ei ole kuna see ei puutu küttepoolega kokku.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 15 Mär 2014, 07:55
Postitas TV0102
Manomeeter on väga halva nähtavusega kohas ja siis kui katel on välja lülitunud, on ka rõhk nullis. Kui ikka leke, siis on selle otsimine paras pähkel. Kas keegi oskaks soovitada asjatundjat?
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 15 Mär 2014, 10:05
Postitas Veikko
TV0102 kirjutas:Manomeeter on väga halva nähtavusega kohas ja siis kui katel on välja lülitunud, on ka rõhk nullis. Kui ikka leke, siis on selle otsimine paras pähkel. Kas keegi oskaks soovitada asjatundjat?
Nagu aru saan pead iga päev kütteosa täitma, et süsteemi töös hoida. Kus see abivajaja elab kah. Kui vana on süsteem, mis materjalidest trassid. Kas sa ise oled kõik küttesüsteemi nähtavad osad üle vaadanud.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 15 Mär 2014, 11:50
Postitas TV0102
Abivajaja on Tallinna kesklinnas, süsttem ise on 15 aastat vana, trassid on vasktorud, nähtavad osad on üle vaadatud .
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 15 Mär 2014, 22:58
Postitas Külaline
süsteemis on leke
kuna vee maht on süsteemis väike (korter) siis pole palju vaja et 1,5 bar pealt 0 kukub
natuke tilgub kuskilt välja ja kõik kogust pole suurt vajagi
esmalt võiks kontrollida katla ja korteri torustiku vahelisi ühendusi
ning katla seest kas on kuiv.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 15 Mär 2014, 23:09
Postitas madis64
TV0102 kirjutas: siis kui katel on välja lülitunud, on ka rõhk nullis.
Paisupaak süsteemi jaoks väike, olematu algrõhuga või lihtsalt katki?
Kas süsteemis mingit vaba otsa täiendava paisupaagi (ajutiseks) lisamiseks leidub?
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 16 Mär 2014, 03:26
Postitas ping
Paisupaagi membraan katki.
Külmalt täites norm rõhuni, soojenedes vesi paisub ja laseb läbi kaitseklapi välja (kuna puudub paisumisruum). Jahtub, vedelik tõmbub kokku ja surve kaob.
Vaja jälgida süsteemi rõhku soojenemise ajal iga 10-15min. tagant.
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 16 Mär 2014, 12:49
Postitas TV0102
Tänan praegu kõiki, kes mu muret jagasid ja tahavad nõuga aidata! Katlal on garantiiaeg, nüüd tean vähemalt, mida nõuda paigutajafirmalt. Kontrollida tuleb esmalt paisupaaki ja alles siis tuleb hakata otsima leket. Kuna uus katel on tunduvalt väiksemate gabariitidega, siis on näha, et ühest katlaga ühendatud toru juurest tilgub vahetevahel. Vee kogus on väike, aga täiesti võimalik on siis ka paisupaagi probleem
Re: Gaasikatla iseeneslik väljalülitumine
Postitatud: 16 Mär 2014, 12:58
Postitas Veikko
TV0102 kirjutas:Tänan praegu kõiki, kes mu muret jagasid ja tahavad nõuga aidata! Katlal on garantiiaeg, nüüd tean vähemalt, mida nõuda paigutajafirmalt. Kontrollida tuleb esmalt paisupaaki ja alles siis tuleb hakata otsima leket. Kuna uus katel on tunduvalt väiksemate gabariitidega, siis on näha, et ühest katlaga ühendatud toru juurest tilgub vahetevahel. Vee kogus on väike, aga täiesti võimalik on siis ka paisupaagi probleem
Tee fotod ja riputa siia, saab veale paremini jälile.