1. leht 1-st
bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 20:33
Postitas roheline1911
Boileri 30 mA rikkevoolukaitse rakendub. 500mA püsib sees. Kas tuleb küttekeha vahetusele mõtelda?
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 21:49
Postitas A.S.
Suure tõenäosusega jah, aga igaks juhuks võid lasta mõnel targemal kontrollida.
Kui aga on kaua aega kasutamata seisnud, siis võid ju üritada küttekeha kuivatada.
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:02
Postitas roheline1911
Kes oleks targem isik, Elektriohuteadlik isik ? Või elektik ?
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:04
Postitas roheline1911
Või kuidas kontrollida? Ühendused head.
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:13
Postitas A.S.
Kontrollimiseks (lekkekoha leidmiseks) kasutatakse mõõteriistu.
roheline1911 kirjutas:Kes oleks targem isik?
See on isik, kes teab, mida ta teeb.
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:16
Postitas roheline1911
Aga kuidas kontrollida?
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:22
Postitas A.S.
Mõõdetakse isolatsiooni takistust, megeriga või alustuseks kasvõi testriga.
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:34
Postitas roheline1911
Ja palju Megaoome normalne oleks?
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:39
Postitas A.S.
Minimaalselt 4 MΩ oleks normaalne, sina aga saad ilmselt vaid kümmekond/mõnikümmend kΩ.
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:44
Postitas A.S.
...mõõdetakse siis küttekeha klemmi ja boileri kesta (kollarohelise kaitsejuhi) vahelt ning niiviisi, et küttekeha küljest on juhtmed lahti ühendatud.
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:49
Postitas roheline1911
Torud ka imselt lahti ühendan, naber äkki hakab karjuma kui 2500V megeist lasen ?
Re: bolier
Postitatud: 12 Mär 2014, 22:55
Postitas A.S.
Naaber ei tee märkamagi. Vaid elektroonikast võiks sellise pinge eemale hoida.
Re: bolier
Postitatud: 13 Mär 2014, 10:06
Postitas Külaline
miks 2500V?