1. leht 1-st
2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 17:21
Postitas huviline 5
Tere, küsimus selline et kas võib 3 korda 2,5 ruuduse juhtme asendada 5 korda 1,5 juhtme vastu kui 5 sel sillata 2 karva??
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 17:41
Postitas huviline 5
loogiliselt võttes saab ju siis viiesest teha ka kolmese 2+2 ja maandus aga kas juhtme koormus taluvus on sama mis 2.5 ruudusel?
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 18:57
Postitas Küülaline
Loogiliselt võttes muidugi ja elektronid ei tee ka sellest numbrit, kuid elektripaigaldis on üsna rangelt reguleeritud ala ja inspektor ei anna nõuetekohasuse tunnistust.
Aga miks seda on vaja teha?
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 19:29
Postitas dumbuser
Ju siis sai kuskilt odavalt seda peenemat elektrinööri.
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 19:58
Postitas sähku
Küülaline kirjutas: inspektor ei anna nõuetekohasuse tunnistust.
Kas maja vastuvõtmisel ronib inspektor pistikusse või kilpi?
On kellegil kogemusi?
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 20:09
Postitas tommy4
sähku kirjutas:Küülaline kirjutas: inspektor ei anna nõuetekohasuse tunnistust.
Kas maja vastuvõtmisel ronib inspektor pistikusse või kilpi?
On kellegil kogemusi?
Kilpi kindlasti kontrollib.
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 20:40
Postitas Küülaline
tommy4 kirjutas:Kilpi kindlasti kontrollib.
Oleneb inspekrorist, aga veksellüliti võtavad ikka lahti ja mõne pistikupesa ka.
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 21:32
Postitas huviline 5
täpsemalt oleks vaja vedada uus ajutine liin elektripliidile ja ahjule täisvõimsust ligi 6 Kw,kuna tegemist on vana majaga siis peakaitse on 16A,seega pliiti ja ahju vii või naa korraga kasutada ei saaks.kuna on olemas 1,5 ruudust 5 soonelist kaablit ja lahendus tuleks ajutine siis tekkiski mõte see ära kasutada.Kui sillata 2+2 kiudu ja ette otsa panna 16A kaitse siis kaabli koormuse kohapealt võiks selline asi sobida kuna koormus võiks ju soontes ühtlaselt jaguneda. Inspektori seisukohast see nii ei tohiks olla aga seniajani on neid kottinud ainult see mis on enne voolumõõtjat ja mis numbrid seal ees on.
Kui minu vigane loogika paika ei pea siis palun parandage mind.
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 21:50
Postitas tommy4
2x1,5mm2 = 3mm2. See kannatab 16A küll.
Mis pagana pärast peaksid inspektori kutsuma oma AJUTIST kaabeldust vaatama ?
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 22:47
Postitas Külaline
nüanss: huviline5 ise ei maininud midagi mingi inspektori kohta. teised hakkasid kollilugusid rääkima.
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 01 Veebr 2014, 23:23
Postitas Küülaline
Inspektor ei ole mingi koll. On ainult kaks võimalust - kui sa tead, mida teed, võib kasutada ka mittestandardseid lahendusi, kui ei tea, tuleb standardist näpuga järge ajada.
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 02 Veebr 2014, 19:35
Postitas kasutajapuudub
Tere
Huvi pärast uurin, et kas pliit ja ahi on eraldiseisvad seadmed?
Re: 2,5 ruudune asendada 1,5 ruudusega
Postitatud: 02 Veebr 2014, 20:57
Postitas Küülaline
On selliseid, mis seisavad eraldi ja on selliseid, mis ühes tükis. Ei saa pihta küsimuse mõttele.