1. leht 1-st
pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 18 Jaan 2014, 08:12
Postitas ikevald
Tere.räägin oma mure..
Maja pöhjapindalaga 200m2 seisis 2 aastat tyhjana ja nyyd pörandakyte ei toimi,arvatavasti puruks kylmunud...
samaskoik veetorud,mis majas on olid katki vaid metall liitmike kohalt ja kui sai need ära vahetada voolab vesi kraanides ja dussides ilusti,(polnud torud kuskilt katki)
Samas kutsusime torumehe,kes vaatas yhte väiksemat kolektorit ja sealt minevaid torusid ja lastes kompressoriga sisse ohku teadvustas,et torud köik puhta purud...
Nyyd on majale ajutiselt paigaldatud lisaks kaminale ka öhksoojuspump,et möelda,mis pörandatega edasi teha..
Avastasin aga eile,et samas näitab ,et pörandates on hetkel sees röhk 2,3bar..seega torud nagu pole ju katki vöi eksin???
Ootaksin asjalikke kommentaare ja soovitusi ja miks ka mitte hea parandaja kontakte

Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 18 Jaan 2014, 11:38
Postitas fgh
Survestamine torule tehakse oluliselt suurema rõhuga. Võib juhtuda, et toru mingit survet kannatab, aga üle selle minnes või soojenedes paisudes hakkab lekkima. Üldiselt kui torudes on vesi sees olnud ja ära külmunud, siis torud on läinud. Pole mõtet lappida, saate ühe koha terveks ja järgmine läheb. Variant on maja üle viia radikatele või mõnele muule süsteemile.
Lõhkuda kogu põrand välja või valada uus kiht peale. Uue kihi valamine on reeglina ukseaukude jms pärast raskendatud. Võimalus ka freesida uued sooned põrandale, aga seegi suhteliselt ajakulukas ja kallis. Tasub ainult korras põranda puhul kus on normaalne soojustus juba all ja kus pole vajumisi olnud ja miski näiteks toetub põrandale.
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 18 Jaan 2014, 11:54
Postitas Külaline
Pörandad muidu ok,pole kuskilt vajunud ega moranenud.Mötlesime ise ka uue kihi peale valamisele kuna maja enamuses avatud planeeringuga ja laste pärast sooviks siiski sooja pörandat.Kui paks peaks olema sel juhul peale valatav kiht?
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 18 Jaan 2014, 13:02
Postitas Kalvis
Sisetunne ütleb, et tasub veel rõhuda ideele, et põrandakütte torud on siiski terved.
Olen mitmeid külmunud kütteid sulatanud ja esmajärgus purunevad metallliitmikud, tihti laseb see vee välja ja alupex torud puruks ei külmu. Seega lapi ära ja tee veega kontroll. Kui ikka põrandaküte on terve, ei tasu lihtsalt niisama uut ehitama hakata.
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 18 Jaan 2014, 13:26
Postitas Kolejapaha
Kui süsteemis seisab 2,3 bar sees ei saa süsteem päris katki kuidagi olla. Süsteemis on enamasti töö rõhk ca 1,2 bar.
Kui terve süsteem survestada ja see peab survet siis ei tohiks probleemi olla.
Kui just kuskil põrandas vesi jääs ei ole ja seega ei saa kogu trasse 100% survestada.
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 18 Jaan 2014, 17:39
Postitas fgh
Kui see kohal käinud tehnik oli pädev ja oskas survestamist, siis jääb variandiks ainult uus lahendus. Peale valades peab torule jääma 30mm segu peale. Seega kerget lahendus pole.
Võib proovida kontuuride survestamist ilma kollektoriteta ehk kollektor lekib. Millelt Te seda survet vaatate ? On põrandas vesi see või õhk praegu ?
Kuigi aeg on näidanud, et betooni valatud torud lähevad pea alati sõelaks külmudes.
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 19 Jaan 2014, 10:03
Postitas ikevald13
Asi selles just ongi ,et see mees ,kes kontrollis on tavaline torumees,kes arvas,et ega see pörandakytte kontrollimine raketiteadus olla saa

.Seega sooviksingi enne ,kui löhkuma ja lammutama hakata veel yhe arvamuse saada.
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 22 Jaan 2014, 03:58
Postitas pimeroolis
Kontuure saab ju ükshaaval kontrollida, kui külmund vesi sees ei ole, see tähendab, et õhk tuleb läbi. Kui põrand jääs endiselt, siis eriti täpset tulemust ei saa. Tuleks proovida soendada või kevadet oodata.
Re: pörandakytte torud katki??kylmunud
Postitatud: 27 Jaan 2014, 22:12
Postitas babylon
Tere
Võtke ühendust ja vaatame mis teha annab teie süsteemiga.