1. leht 1-st

tuleohutus

Postitatud: 03 Jaan 2014, 15:57
Postitas ahjumees
Tere,huvitab selline asi,läks vaidluseks kui palju peab jääma lõõri sisepinnast ruumi puidust konstruktsioonini ehk vaheseinani.

Re: tuleohutus

Postitatud: 03 Jaan 2014, 16:16
Postitas motamees
Praegused normid ütlevad välispinna temperatuuri järgi tulekujasid.
Rusikareegel oleks aga kivi pikkus (25cm) lõõri sisepinnast.

Re: tuleohutus

Postitatud: 03 Jaan 2014, 16:19
Postitas kaminahi
Vaidlusel pole mõtet ja alluma peabki just tuleohutusele, EVS Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid. On sul olema?
Seal aga on juba nuputamise küsimus :)

Re: tuleohutus

Postitatud: 03 Jaan 2014, 16:26
Postitas ahjumees
Tegemist,tellisahjuga,sisevoodriga,seina paksus 16cm,siis 6cm õhuruumi ja palksein.Ahju välistemperatuur mitte üle 70kraadi

Re: tuleohutus

Postitatud: 03 Jaan 2014, 16:30
Postitas kaminahi
EVS 812-3

5.2.4.4. Külgsuunas 50 mm, näiteks 120 müüritis, mis ei puutu kokku leegiga

Re: tuleohutus

Postitatud: 04 Jaan 2014, 00:13
Postitas rein113
Kui vastata punktuaalselt esimesele postitusele, siis sõltub see ka korstna tootja serdist, nt Schiedel Isokerni korral on need kujad 20mm ja 50mm, sõltuvalt suitsugaaside max temperatuurist.

Kaminahi: saan aru sinust, a ikkagid, püia mette...

Re: tuleohutus

Postitatud: 04 Jaan 2014, 06:42
Postitas ahjumees
rein113 kirjutas:Kui vastata punktuaalselt esimesele postitusele, siis sõltub see ka korstna tootja serdist, nt Schiedel Isokerni korral on need kujad 20mm ja 50mm, sõltuvalt suitsugaaside max temperatuurist.

Kaminahi: saan aru sinust, a ikkagid, püia mette...
Korstnaks on schiedeli rhondo pluss,aga momendil ahju asukoht vaieldav,ahju siselõõrist seinani praegu 23cm,tegu voodriga ahjuga

Re: tuleohutus

Postitatud: 04 Jaan 2014, 11:23
Postitas rein113
Ma saan, või üritan saada aru siinsete pottsepavaidluste psühholoogilisest aspektist.

Isiklikult tekitab minus imestust, kuidas on see võimalik, et kui mina kütan oma ca 2,5t pottahjuga 9...11kg puid päevas 60m2 soojustamata palkmaja kütmiseks, siis 1t massiga Danieli puhul soovitatakse kütta korraga kuni 12kg puid, ja eeldatakse, et see lahendus ongi hea ja optimaalne... Terve mõistusega talupoeg kütaks seal ilmselt poole vähem kütust korraga, aga ahju massist tulenevalt mitu korda päevas.

Seda uut standardit ma ei ole jõudnud uurida, tuleb kärmesti läbi lugeda. Daniel ahju kujade vastavusest uuele standardile ma ei oska kommenteerida.

Ahjumehele soovitan: proovi ahi siiski seintest rohkem distantsile paigutada, sellevõrra parem on ahju soojaandmisvõime, õhk tsirkuleerib paremini ja külgnevad pinnad akumuleerivad ahju kiirgusenergiat ühtlasemalt. Kui tõesti pead ahju puitseinale nii lähedale paigutama, et see annab päästeametile mingi vaidlemisvõimaluse, paigalda seinale tulekindel õhuvahega ekraan. (Tegelikult peaks neid nüansse maja arhitekt teadma ja päästeametile tõendada oskama.)

Re: tuleohutus

Postitatud: 09 Jaan 2014, 18:42
Postitas Andrus Schults
Ahju DANIEL lubatud maksimaalne kütusekogus on 11,8kg halge. Selle koguse halge tohib ahjus ära kütta 2 koldetäiega kui alustada kütmist 48h kütmata ahjus n-ö nullist. Lubatud minimaalne kütusekogus on DANIEL ahju puhul 50% elik pool ühest koldetäiest. Ümmarguselt seega 3kg.
Pelgalt asjaolu, et ahi kaalub 2,5 tonni ei tähenda seda, et küttes selles ahjus ära 9-11kg puid annab see ahi rohkem sooja kui 1000kg HBO+ šamotist ahi. Aga loomulikult on võimalik suurte külmade ajal selles 2,5 tonni kaaluvas ahjus n-ö nullist alustades palju rohkem puid ära kütta võrreldes DANIEL ahjuga ja kartmata seejuures ahju üle kütta. Selle kui suur see maksimaalne puudekogus sellise 2500kg ahju puhul olla võiks arvutab Raivo Koppel või "rokikas" mõne hetkega kokku?