1. leht 2-st

Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 21 Dets 2013, 21:17
Postitas urmas73
Ioonküttesüsteemi kapi tablool olev näit on pidevalt 44-45, rõhk korras 1,8. Ioonküttesüsteemi kapist väljaspool toru peal olev temperatuuriandurid näitavad 15 ning radiaatorid meil soojaks ei lähe. Kevadel tehti täishooldus, oktoobris vahetati ära veel automaatõhuti ja lisati glükooli 7l, sellel kuul eelmisel nädalal oli rõhk maas jälle, siis sai Leidi Consulti abiga jälle töökorda. Õhku radiaatorites sees ei ole, kontrollisin. Radikad 5 peale keerates tuleb vaid kohinat, natukese aja pärast vaikus ja soojaks ei lähe. Torud, kus temperatuuriandurid peal on, need on külmad. Pühade ajal ei saa Leidi Consultiga ka ühendust ja maja külm. Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud ja kuidas see siis lahenenud on.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 21 Dets 2013, 22:29
Postitas Külaline
Kallim variant on, kui Ioonid otsas.
Odavam, ringluspump ei tööta või on segamisventiil kinni kiilunud vms.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 21 Dets 2013, 22:37
Postitas urmas73
kas segamisventiili kontrollimiseks peaks spetsialisti kohale kutsuma või saaksin ise ka midagi katsetada, et tööle hakkaks süsteem

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 10:31
Postitas Veikko
Tee foto segusõlmest ja riputa siia, siis mõtlme koos.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 12:11
Postitas urmas73
Ööseks lülitasin välja süsteemi, nüüd hommikul sisse lülitades näitas tablool 51-53, aga tundub, et radikates ringlust pole, kas vedelikku vähe või pump ei aja ringlust ringi.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 15:26
Postitas Veikko
Teisel pildil on katla all nurgas vasakul oranži värvi elektriga juhitav kolmikkraan vist. Oleks sellest parem foto vaja saada. Kas süsteemi rõhunäidikud on normis, on ta sul alati selles asendis olnud kui süsteem töötas.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 15:47
Postitas urmas73
Väljaspool kasti torud kus andurid peal on külmad täiesti. Rõhunäidik torude peal peaks kõrgem olema, kui ma nüüd õigesti mäletan.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 19:22
Postitas siimsusi
Külaline kirjutas:Kallim variant on, kui Ioonid otsas.
Odavam, ringluspump ei tööta või on segamisventiil kinni kiilunud vms.
Ringluspump ikka töötab? Mul oli pildi järgi samasugune põrandakütte kontuuris ja see hakkas juba umbes 6 aasta pärast kinni kiiluma. Vahetasin välja.
Keera keskel olev suur lapik kruvi lahti. Sealt hakkab kergelt vett nirisema. Seal all peaks rootor ringi käima (vesilaager). Pöörlemist saab kruvikaga kontrollida (aga ole ettevaatlik!). Kui ringi ei käi, siis aita kruvikaga kaasa, et käima hakkaks.

Kui tabloo näitab normaalset temperatuuri, siis teoreetiliselt võiks olla kaks võimalust:
1. Anduri juures ongi normaalne temperatuur (pump ei aja vett ringi)
2. Andur on tuksis.
Tundub, et süsteemi arvates on temp OK ja pole vaja kütta.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 20:02
Postitas urmas73
Neid pumasid on kaks, mõlemad töötavad. Ma ei tea radikatest tuleb kohinat, aga õhku sees pole,kui õhutasin tuli vedelik koheselt, õhku ei paistnud olevat. Kas tõesti võib siis vedelikku vähe olla, et 2 kuuga kadus oluline osa sellest. Lülitasin ta hetk tagasi sisse ja näitab 55, mis on suur saavutus, kui nii kõrgeks number ka jääb, aga radikad ikka külmad. Huvitav, kas vedelikku ise lisada ei saaks, kas keegi teab.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 20:11
Postitas Külaline
Kas seda mootoriga ventiili käsitsi teise asendisse ei saaks keerata?
Käega saab katsuda kas torud lähevad peale ventiili keeramist soojaks.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 20:15
Postitas urmas73
milline see mootoriga ventiil täpselt on?

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 20:23
Postitas Külaline
Kas oranzi karbi kõrval olevat musta nuppu näpuga keerata annab? Vt viimane pilt. Siis selle kraani avamist muuta?

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 20:57
Postitas urmas73
Keerata ei saa,praegu on töötanud 45min ja tabloo näitab 51 normaalne oleks see,aga radiaatoritesse ei jõua midagi, torud mis boilerist tulevad on soojad ülejäänud külmad.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 22 Dets 2013, 21:44
Postitas Külaline
http://www.belimo.ch/pdf/es/LR24A_1_0_en.pdf
Võta siis poldid lahti ja keera kraan teise asendisse.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 09:38
Postitas betoonieri
Tere,
Jebisin ise mingi aeg sama probleemiga . Paigaldasin ise sellise kasutatud katla põrandaküttele. On Sul katla joonis olemas? Oled Sa kindel, et ei ole katla temperatuuri eelneva aastaga alla poole toonud? Minu katla joonistel oli 55 kraadi termoklapp ja see lihtsalt ei avanenud. Kuna põrandaküte ei vaja iialgi sellist temperatuuri, siis tegin selle klapi lihtsalt tühjaks! Ja põrandad said koheselt soojaks! Tõsta huvi pärast katla temperatuur kõrgemale, et väljalülitus oleks üle 55kraadi. Vaata mis juhtub!

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 12:39
Postitas siimsusi
Külaline kirjutas:http://www.belimo.ch/pdf/es/LR24A_1_0_en.pdf
Võta siis poldid lahti ja keera kraan teise asendisse.
Joonise 5 kõrval oleva pildi järgi otsustades, tuleb käsitsi juhtimiseks must nupp enne alla vajutada.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 16:39
Postitas urmas73
No tere taas, tõstsin temperatuuri, aga ei midagi. Näppisin ka ventiili, lootusetu, seda vedelikku peaksin juurde proovima panna, pole jõudnud uurida, kuidas seda teha saaksin ise.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 18:02
Postitas Veikko
urmas73 kirjutas:No tere taas, tõstsin temperatuuri, aga ei midagi. Näppisin ka ventiili, lootusetu, seda vedelikku peaksin juurde proovima panna, pole jõudnud uurida, kuidas seda teha saaksin ise.
Kas surve on süsteemist kadunud siis on ka kusagil leke. Kui kolmikkraani avasid ja soe edasi ei liigu siis ei tööta pump korralikult või üldse ei tööta.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 19:18
Postitas urmas73
Tundub, et pumbad töötavad, ringi käib seal midagi, võib olla liiga nõrgalt, enam ei oska midagi arvata, kui ainult, et äkki ikka vedelikku vähe.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 19:27
Postitas Volts
Ma küll ainult teemast huvitatu ja ei ole spetsialist, aga kuskohas Sa elad, äkki mõni teadjamees saaks pilgu peale visata ja aidata? Jõuluaeg ju ometi... :-)

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 23 Dets 2013, 19:39
Postitas urmas73
Just jama jah, et jõulud, õnneks ahi 1-mesel korrusel, aga teine korrus külm. Teatatud Leidi Consulti ka Tartusse, aga neil pühad ja kindlalt garanteerida ei saa nad, et pühade ajal keegi saaks tulla. Elan Harjumaal, Kose alevik. Jõuluvanal vast külm ei hakka meile külla tulles, tema vähemalt soojalt riides :)

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 27 Dets 2013, 15:35
Postitas marek 40
lammutasin just ükspäev seda sorti katelt ja avastasin puba tiiviku vahelt palju paska,nende kateldega kaasneb palju ummistusi süsteemis.
Abiks on mudaeraldaja paigaldus, et vältida tulevasi probleeme.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 10 Jaan 2014, 18:51
Postitas urmas73
Lõpuks probleem sai lahenduse ja see oli nupule vajutus ainult. Tegemist oli ülekuumenemisohuga, mille tõttu süsteem lülitas ringvoolust ennast välja.

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 10 Jaan 2014, 22:57
Postitas Küülaline
urmas73 kirjutas:Lõpuks probleem sai lahenduse ja see oli nupule vajutus ainult. Tegemist oli ülekuumenemisohuga, mille tõttu süsteem lülitas ringvoolust ennast välja.
Selle nupulevajutusega sa likvideerisid tagajärje, aga kas põhjus, miks ülekuumenemiskaitse rakendus on teada?

Re: Ioonküttesüsteemiga probleem

Postitatud: 11 Jaan 2014, 01:02
Postitas dumbuser
Krt kuidas ma vihkan sõna oht. kuumenemisoht. suremisoht ... oht. See on nii idiootne väljend, et paha kohe. Ta ei kirjelda absoluutselt mitte midagi. Aga selle taha on igasugu lontkõrvadel hea pugeda. Kuumenemine kas on või ei ole. See kaitse mida sa seal näppisid on just seepärast rakendunud, et kuumus oli. Nüüd on vaja teada saada, miks see kuumus oli. Ja ei saa välistada ka seda, et kaitse ise on vigane.