1. leht 1-st
Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 17 Dets 2013, 19:48
Postitas romeo110
Tere
kas sisestatud skeem( pilt ) on õige, ehk kas soojaveeboileri ühendus on õige?
Probleem selles et akupaak soojeneb umbes 60 kraadini pika kütmisega.
Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 18 Dets 2013, 06:12
Postitas katlamiis
Katel on väga väikese võimsusega juhul kui kütad 24h järjest täie võimsusega. Soojaveeboileri ühendus on peaaegu õige.
Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 18 Dets 2013, 08:19
Postitas romeo110
Katel viadrus u22 7ribi ka akupaak 1300 liitrit
Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 18 Dets 2013, 19:31
Postitas romeo110
mis valesti siis on??
Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 18 Dets 2013, 23:34
Postitas Külaline
romeo110 kirjutas:mis valesti siis on??
viga ongi selles. et katel on väike.
Võimsus 35 kW, 1.3m3 akupaaki soojeneb ca 23 kraadi tunnis. Seda juhul, kui muid tarbijaid ei ole.
Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 18 Dets 2013, 23:55
Postitas User
1300l akupaagi kütmine 20c pealt 100c peale eeldusel, et muu energiakadu on 0.
1300x4x80/3412=121KW energiat
... oletades, et max võimusel annab kuivade puudega u22 võlja 35Kw siis 121/35=3.48 tundi 1300l vee soojendamine 20C pealt 100C peale.
Sellises kalkulatsioonis muidugi puuduvad normaaselt esinevad soojuskaod ja aluseks võetud too Viadrus U22 7 ribilise nimivõimsus 35Kw- seda kas see võimsus sealt tegelikult ka võlja tuleb ei tea- see oleneb puidu liigist millega kütta, kas on korralikult kuivad puud ja kui hea on tõmme. Samuti kui süsteem toimib alusel, et mitte ei köeta akumulatsiioonipaaki kust süsteem võtab soojusenergia vaid küttesüsteemi ja ülejääk lastakse akumulatsionipaaki- siis võib tekitada ka olukorra kus akupaaki ei õnnestu nende 4h jooksul ka paar kraadi soojemaks ajada.

Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 18 Dets 2013, 23:59
Postitas User
Jäi märkimata et tegu siis 121KwH (kilowatt tunniga)- võimsusega mida on vaja rakendada 1h jooksul et saada see paak 100c peale- 2h siis 60kw- 3h- 40kw jne...
User kirjutas:1300l akupaagi kütmine 20c pealt 100c peale eeldusel, et muu energiakadu on 0.
1300x4x80/3412=121KW energiat
... oletades, et max võimusel annab kuivade puudega u22 võlja 35Kw siis 121/35=3.48 tundi 1300l vee soojendamine 20C pealt 100C peale.
Sellises kalkulatsioonis muidugi puuduvad normaaselt esinevad soojuskaod ja aluseks võetud too Viadrus U22 7 ribilise nimivõimsus 35Kw- seda kas see võimsus sealt tegelikult ka võlja tuleb ei tea- see oleneb puidu liigist millega kütta, kas on korralikult kuivad puud ja kui hea on tõmme. Samuti kui süsteem toimib alusel, et mitte ei köeta akumulatsiioonipaaki kust süsteem võtab soojusenergia vaid küttesüsteemi ja ülejääk lastakse akumulatsionipaaki- siis võib tekitada ka olukorra kus akupaaki ei õnnestu nende 4h jooksul ka paar kraadi soojemaks ajada.

Re: Soojaveeboiler küttesüsteemis
Postitatud: 19 Dets 2013, 16:07
Postitas romeo110
selge
aga soojaveeboileri ühendus??