Viking Windows paralleel-lükanduks
Postitatud: 17 Dets 2013, 10:29
Postitas rein113
Kas kellelgi on sellise uksega praktilist kogemust? Kas võib juhtuda, et tormiga pressib tihenditest vett sisse?
Re: Viking Windows paralleel-lükanduks
Postitatud: 20 Dets 2013, 12:23
Postitas indrekryytel
Jõudu!
Oleme sedatüüpi lükandust valmistanud juba päris mitmeid aastaid. Meil endil on tehases vee- ja õhulekke testimise seade, kus on võimalik tekitada õhusurvet (kuni 1000 Pa) ja samal ajal tootele vett peale pihustada (2 m laiusele tootele 6 pihustit a' 2 l/min vett). Testi tulemused on olnud vahemikus 300 - 450 Pa leketeta. Mida see tähendab kasutusolukorras: ca. 20 - 25 m/s tuulte ja korraliku otse peale sadava paduvihmaga probleeme pole.
Millised on olnud tüüpilised kasutaja probleemid:
1) Paigaldus - toode nõuab väga täpset paigaldust. Kuna tegemist on reeglina suure tootega, siis nt. 2,5 m kõrguse ja 3-6 m laiuse toote puhul võib natukene mulli nihet vesiloodil tähendada, et toode on viltu/kõver ligikaudu sentimeetri jagu...
2) Käepidemel on kaks asendit: suund üles ja suund alla. Kui keerata ainult 90 kraadi ja liigutada ust külgsuunas, siis võib juhtuda, et ukselehe alla jäävad tihendid saavad kahjustada.
3) Uks on massiivne. Selle liigutamine ikka nõuab natuke jõudu.
Ei soovita ust paigaldada vastu valitsevat tuulesuunda; nt. Norras terrass, kust võid varbad peaaegu Põhjamerre pista on probleemne koht.
Tallinna, Pärnu ja Mäo müügikontorites saab ukse näidist ka oma käega katsuda
Terv.
Re: Viking Windows paralleel-lükanduks
Postitatud: 20 Dets 2013, 14:06
Postitas rein113
Indrek:
Millisele tuule kiirusele vastab 600Pa, kas ca 32m/s?
Ukselehe allservas on 3 tihendit, neist välimine on silikoon-rõngastihend vist. Kas see tihend ust avades kõrgemale ei tõuse (käepide avatud asendis), saan aru, et ukselehe allservas rullikutest mõlemal pool asuvad tihendid tõusevad piidast lahti?