tuled vilguvad

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
tulivilk
külaline

tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas tulivilk »

Tere

Selline jamps on, et kui elektripliidi ahjul vahetan programme või siis induktsiooni pliidil panen kõige suurema plaadi tööle max võimsusel, siis suures toas tuled tõmbab ähmasemaks, kui vahetan pliidil ahjuprogramme, siis iga klõksu juures korra tuled vilguvad suures toas. Pirnidena on kasutusel hõõglambid vms ...
Mis jama see olla võib? Induktsiooni pliidiga on ka täpselt see pull, et kui kõige suurem plaadi panen tööle, siis tõmbab tuled nõks tumedamaks, kui ta ennast korraks välja lülitab, siis nõks heledamaks jälle ja nii see disko käib. Milles võib probleem olla?

Ma saan siis oma lolli peaga aru, et pliit ja tuled on sama faasi all kilbis? Iseenesest aitaks siis kui pliit tõsta ringi? Samas on see jama ikkagi ja tahaks leida mingit paremat lahendust ... Pinge või ampritega mingi jama?

Peakaitse: 25A
Pinge ja faasid 3X380V

Tänud
tulivilk
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas tulivilk »

mitte hõõglambid vaid halogeenid, sry ...
Lõmps
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas Lõmps »

Lahenduseks ongi see, et koorma faasid võrdselt.
tommy4
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 437
Liitunud: 06 Apr 2009, 09:15
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas tommy4 »

Kas kilbis või siseneva kaabli ühenduskohtades võib olla halb kontakt. Proovi kruvid korralikult kinni keerata. Kasuta muidugi isoleeritud kruvikeerajat !
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Ega see ei ole üksik metsatalu mitmekilomeetrise õhuliiniga alajaamast?
kasutajapuudub
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »

Ega see ei ole üksik metsatalu mitmekilomeetrise õhuliiniga alajaamast?
Tekkis sama mõte...
timburi
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas timburi »

tommy4 kirjutas:Kas kilbis või siseneva kaabli ühenduskohtades võib olla halb kontakt. Proovi kruvid korralikult kinni keerata. Kasuta muidugi isoleeritud kruvikeerajat !
Samal ajal teise käega ära kuskilt kinni haara, et parem kruvi keerata oleks vms...
Külaline
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere

"Ega see ei ole üksik metsatalu mitmekilomeetrise õhuliiniga alajaamast?"
Ei ole, Tallinnas kakumäel olev väike maja. Kuna ei oska ise ka kuidagi seal midagi mõõta või arvata ja maja sisene kilp on korras, ca pool aastat tagasi vahetati välja ja pandi kõik uus(siis polnud pliiti ja sisustust), aga vaevalt selles asi on. Pean siis vist mõne elektriku kutsuma, ma muidugi ei kujuta ette, kas nad saavad midagi mõõta või uurida seal et aru saada, mis toimub... On see võimalik? Ei taha ka et kuidagi kott pähe tõmmatakse ja tühja raha lihtsalt maksta.
A.S.
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas A.S. »

Ega "uus" ei tähenda ilmtingimata seda, et on "korras", mõni kruvi näiteks korralikult kinni keeramata, mõni klemm purunenud vms. Ja elektrik mõõta ikka saab (kui ta nüüd just puhtapuru loll ei ole), vähemalt arvestist kliendi poole jäävas osas, EE elektriliini kallale küll jah ei pruugi pääseda.

Aga "kott pähe"? Sina ilmselt enda klientidega oled harjunud nii tegema, sellest ka see hirm? Paraku kõik inimesed sellised siiski pole. Kui aga hirm tõesti ülemäära suur, õpi elektrikuamet ise selgeks, ega muud võimalust polegi.
 
Külaline
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas Külaline »

A.S. kirjutas:pähe"? Sina ilmselt enda klientidega oled harjunud nii tegema, sellest ka see hirm? 
Hirm on sellest, et ma olen mitu aastat ehitanud maja ja näinud suurt hulka "asjatundjaid", hirm pole mitte väike vaid lausa paaniline igast soolapuhujate üle. Kahjuks on kõik kohad neid massiliselt täis.

Selge, kui elektrik saab asja lahendada või vähemalt selgitada probleemi olemust ja pakkkuda lahendusi, siis sammun mõnda kohta sisse ja üritan selgitada olukorda ja terad sõkaldest kuidagi eristada ning ka pärisoskaja kohale tuua ja üritada probleemi lahendada...
tommy4
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 437
Liitunud: 06 Apr 2009, 09:15
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas tommy4 »

Esimese asjana tuleks mõõta, kus see pingelangus tekib ja siis juba vastavalt sellele tegutseda. Suure tõenäosusega on viga majasiseses kilbis või kaabelduses.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3801
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Alguseks võiks tõesti mõõta pinget liitumispunktis nii koormuseta ka koormusega (pliidid jne asjad on sisse lülitatud) ja seejärel saab andmete põhjal otsustada mis edasi teha. Grupeerimise eesmärgil võib ka voolu mõõta.
Külaline
külaline

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas Külaline »

tommy4 kirjutas:Esimese asjana tuleks mõõta, kus see pingelangus tekib ja siis juba vastavalt sellele tegutseda. Suure tõenäosusega on viga majasiseses kilbis või kaabelduses.
Mis viga võib kaabelduses olla? Mis võib sellist asja põhjustada?
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 11217
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 316 korda

Re: tuled vilguvad

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Miljon põhjust. Püüa aga süüdlane üles leida on paras vägitegu.
Paljud on eespool korratud:
1. Kehv ühendus ahelast kuni alajaamani.
2. Kehv maanadamine, nii sinu krundil kui alajaamas.
3. Väike kaabli ristlõige. Tavaliselt liitumispunktist kuni lõppotsani.
4. Halb kontakt. Kõikjal.
Alajaama poolseid vead peaksid naabritel samuti olema, seega on viga tavaliselt liitumispunktist tarbija poole.
Vasta