1. leht 1-st

segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 25 Nov 2013, 09:24
Postitas talvtuleb
Tere!
Kuidas ühendada 24kw puugaasi katel radiaatoritega? Hetkel katel ühendatud akupaagiga, akupaak radikatega. kuna akupaak on liiga suur katla jaoks, sooviks katla ühendada otse radiaatoriga(katla väike ring ja radiaatori ring jääksid alles, lihtsalt katel annaks sooja radikasse ja kui üle jääb, siis akupaaki.) Selleks oleks mingit segusõlme vaja? Taga on 250m2 garaaz suurte akendega, talvel 40C radikas on vähe.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 25 Nov 2013, 09:51
Postitas Kalvis
Ei pea üldse mingit sõlme olema.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 25 Nov 2013, 17:13
Postitas Veikko
talvtuleb kirjutas:Tere!
Kuidas ühendada 24kw puugaasi katel radiaatoritega? Hetkel katel ühendatud akupaagiga, akupaak radikatega. kuna akupaak on liiga suur katla jaoks, sooviks katla ühendada otse radiaatoriga(katla väike ring ja radiaatori ring jääksid alles, lihtsalt katel annaks sooja radikasse ja kui üle jääb, siis akupaaki.) Selleks oleks mingit segusõlme vaja? Taga on 250m2 garaaz suurte akendega, talvel 40C radikas on vähe.
Siia oleks vaja 50 kw katelt, olemasoleva süsteemiga pead talvel kogu aeg tuld all hoidma. Kui suur on akupaak?

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 25 Nov 2013, 21:32
Postitas Külaline
jälle märk sellest, et inimesed ehitavad suure maja, panevad korraliku akupaagi ja siis hakkavad põdema ning ostavadki mannetu katlakese. Pärast muresid kuhjaga.
Teema algatajale, müü praegune katel välja ja osta võimsam katel.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 25 Nov 2013, 22:06
Postitas talvtuleb
Hetkel tuleb leppida olemasolevaga. aku paak on 3000L. Tegelikult on ka teine katel ühendatud akupaagiga aga sellest pole eriti abi, see kütab teist garaazi ja temperatuuri reguleeritakse katla tulega :evil: . Seepärast olekski vaja katel ühendada radikatega sedasi, et kui garaaz on soe, läheks ülejaanud soe akupaaki, kust seda võetakse öösel. Kuna talvel plaanis garaazis pisut kauem olla kui kella viieni, siis pole väga suur probleem ka vahepeal katlasse puid panna. Katel pisut väeti seepärast, et kingitud hobuse suhu ei vaadata.
skeem hetkel selline:http://album.ee/node/28456125/50337137
(katlast ülevalt läheb toru akupaaki üles. Selle unustasin joonistada) :oops:

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 26 Nov 2013, 09:09
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:jälle märk sellest, et inimesed ehitavad suure maja, panevad korraliku akupaagi ja siis hakkavad põdema ning ostavadki mannetu katlakese. Pärast muresid kuhjaga.
Teema algatajale, müü praegune katel välja ja osta võimsam katel.
Kuidas on 24 kW 250 m2 majale vähe? Palun põhjenda.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 26 Nov 2013, 18:51
Postitas rokikas
Rostfrei kirjutas: Kuidas on 24 kW 250 m2 majale vähe? Palun põhjenda.
Minu mäletamist mööda loeti vanadel majadel rusikareegliks 0,1 kW küttevõimsust m2. kohta st. sellise võimsusega küttesüsteemiga elas ka suured külmad mõistliku sisetemperatuuriga üle. Uued elamud vist pigem ~0,05 kW/m2.
Kui aga tegemist
talvtuleb kirjutas: 250m2 garaaz suurte akendega
siis ei pruugi ju ka 0,1 kw/m2. piisav võimsus olla ning suurte külmadega peab tuli 24 h. all olema et normaalset sisetemperatuuri hoida.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 26 Nov 2013, 20:50
Postitas Veikko
Rostfrei kirjutas:
Külaline kirjutas:jälle märk sellest, et inimesed ehitavad suure maja, panevad korraliku akupaagi ja siis hakkavad põdema ning ostavadki mannetu katlakese. Pärast muresid kuhjaga.
Teema algatajale, müü praegune katel välja ja osta võimsam katel.
Kuidas on 24 kW 250 m2 majale vähe? Palun põhjenda.
Kui tahad maja soojaks kütta siis selle ca 20 kw võimsusega siis peab seal kogu aeg tuli all olema. Normaalne on ju ajada akupaaki ja majja korraga soe sisse ja kiiresti. Sellepärast ongi 24 kw vähe.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 26 Nov 2013, 23:11
Postitas talvtuleb
:wave: :hello: :amen: :banghead:

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 27 Nov 2013, 19:45
Postitas Rostfrei
Veikko kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Külaline kirjutas:jälle märk sellest, et inimesed ehitavad suure maja, panevad korraliku akupaagi ja siis hakkavad põdema ning ostavadki mannetu katlakese. Pärast muresid kuhjaga.
Teema algatajale, müü praegune katel välja ja osta võimsam katel.
Kuidas on 24 kW 250 m2 majale vähe? Palun põhjenda.
Kui tahad maja soojaks kütta siis selle ca 20 kw võimsusega siis peab seal kogu aeg tuli all olema. Normaalne on ju ajada akupaaki ja majja korraga soe sisse ja kiiresti. Sellepärast ongi 24 kw vähe.
Ja kuhu see kiiresti sisse aetud soe kaob? Ja miks peaks seda vaja olema -KIIRESTI soe sisse? Ruumi sise temperatuur langeb võrdeliselt välistemperatuuriga? Et kui väljas langeb 1 kraad, siis toas ka kohe 1 kraad? See on ikka üks väga hõre maja, peaks ütlema.

Re: segusõlm või 3-T ventiil

Postitatud: 28 Nov 2013, 08:25
Postitas Kalvis
Vihjeks, natuke väiksem maja, praegu on küttekaod vaid 4 kW pidevreziimis. -20 kraadise pakasega on 12-16 kW kandis pidevreziimil, nii et 24 kW juures varu on.
Suurema katla eesmärk on vähendada kütmise aega, et ei peaks pidevalt lisa alla viskamas käima. Osalt on märkus õigustatud: suure külmaga tuleb katlale hommikul tuli alla teha ja hilja õhtuni kütta, kui tal katlakütja olemas siis puudub vajadus suurema katla järele. Tavailma puhul sobib katel tipp-topp.