1. leht 1-st
3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 25 Sept 2013, 14:53
Postitas Kuslap
Tere
Vast foorumirahvas oskab aidata:
Mul majas 200 l boileris 3 kw roostevabast elektritenn, mida poole aasta jooksul olen vahetanud juba 3 korda (põleb läbi).
Boileri lahti katkumisel pole katlakivi märkimisväärselt (vähemasti nii palju, et tenn kuumeneks liigselt).
Elan põhjarannikul ja vesi tuleb oma puurkaevust 9 m sügavuselt. Olen vedanud boileri maanduse lisaks kilbi maandusele veel maa sees olevale rauast nn kaevurõnga (isetehtud) külge ja ei miskit.... Lisasin eelmine nädal süsteemile veel katlakivivastase jublaka (magnet vms) ja lisafiltri.
Ikka põlevad tennid kiirelt läbi...
Tenn on ühe faasi peal ja seal ilusti 224 v.
Mida veel mõõta või mis nõkse proovida, et tenne nii tihti mitte vahetada (a 50€)?
P. S. Tennid ostan Toru-jürist
Tänud ette
Ervin
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 25 Sept 2013, 15:04
Postitas dumbuser
Kas see nö tenn midagi muud ka peale elektritarbimise teeb ? P.S. Misasi seal boileris roostevabast on ?
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 25 Sept 2013, 15:16
Postitas A.S.
Ilmselt sit*d tennid, mis muud, roostevaba toru pole veel kvaliteedi näitaja.
Ostes nende isolatsioonitakistust pole mõõtnud, äkki on niisked?
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 25 Sept 2013, 16:49
Postitas dumbuser
Ma mõtlesin pigem seda, et kui see küttekeha seal muudkui huugab siis surbe kah üsna ruttu, et võibolla on see temperatuurist sõltuv juhtimine vigane.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 25 Sept 2013, 21:27
Postitas Kuslap
Tere
Tenn soojendab tarbevett.
Roostevabast on nii omavalmistatud boiler kui ka ostetud tenn.
Termoregulaator töötab laitmatult - st tenn pole pidevalt töös...
Arutleme veel...
E.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 25 Sept 2013, 22:33
Postitas dumbuser
Ja see läbipõlemine on misasi ? Küttekeha takistus on suur ? Isolatsioonitakistus on väike ? Mingi muu parameeter paigast ära ?
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 26 Sept 2013, 20:03
Postitas Kuslap
Tere
Läbi põlemise all mõtlesin küttekeha purunemist ehk küttekeha roostevaba kate on purunenud ja küttespiraal väljas ehk tenn on p....s.
Täna panin just uue järjekordse küttekeha.
Mis parameetreid ja kuidas mõõta?
E.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 27 Sept 2013, 11:42
Postitas Kalvis
Tenn on ilma jahutuseta tööl - pole vees piisavalt?
Teoreetiliselt võib olla ka potentsiaaliühtlustuste tõttu suure voolu läbimisega üle boileri - juhul kui pot. ühtlustuse vool saab maasse minna üle tenni ainult siis sööb tenni ära. Sel juhul tuleks esmalt kogu maja korralikult potentsiaalid ära ühtlustada ja rajada kordusmaandus kui seda pole.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 27 Sept 2013, 13:09
Postitas Imelik
1) takistustraat pikeneb
2) takistustraat aurustub
3) takistustraadile "tekib" lühiühendusi
Valik on Teie- Ervin.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 27 Sept 2013, 13:19
Postitas A.S.
Normaalne küttekeha peaks ikka aastaid töötama, ilma et ta seal "aurustuks". Iseasi muidugi kui just kuivale jääb.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 27 Sept 2013, 21:28
Postitas Kuslap
Tere
Kordusmaandus vms on rajatud boilerile (vt mu esimene postitus) maa sees oleva rauast kaevuvõru ( läbim.1,5 m) külge.
Lisaks on boileri maandus viidud ka kilbimaandusklemmile.
Peaks vast siiski kutsuma spetsid maandust mõõtma vms...
Veesurve on pidev,nii et kuivale tenn jääda ei saa...
E.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 27 Sept 2013, 22:10
Postitas A.S.
Ja kui see spets sinna midagi mõõtma tuleb, siis mõõtku juba ka küttekeha isolatsioonitakistus ära.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 27 Sept 2013, 23:35
Postitas Külaline
A.S. kirjutas:Normaalne küttekeha peaks ikka aastaid töötama....
Enamik juhtudel on see nii. Erandite puhul mitte. Erandite järjestikust kordumist (põhjuseta) ei ole kinnitanud praktika. Järeldus?
A.S. kirjutas:...ilma et ta seal "aurustuks". Iseasi muidugi kui just kuivale jääb.
Tõin välja momendid, kui juhtub pealkirjas nimetatu (rohkem variante kahjuks ei tea). Elektriala inimesena tead- mil moel hävineb hõõgkeha, mis juhtub kui soojavahetust osaliselt blokeerida ja järjestikku ühendatud takistitel toimuvat.
Seega oleks väide küttekeha otsesest ja absoluutsest aurustumisest ilmselt nonsenss?
Mis hr. Ervin korraldanud on? - ei aima ega paku ka huvi (kahjuks).Mõtlesin lihtsalt
kaasa (variantide piiritlemisega).
Lugupidamisega.
Imelik.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 28 Sept 2013, 17:33
Postitas amp
Kuslap kirjutas:Tere
Kordusmaandus vms on rajatud boilerile (vt mu esimene postitus) maa sees oleva rauast kaevuvõru ( läbim.1,5 m) külge.
Lisaks on boileri maandus viidud ka kilbimaandusklemmile.
Peaks vast siiski kutsuma spetsid maandust mõõtma vms...
Veesurve on pidev,nii et kuivale tenn jääda ei saa...
E.
Maaga ühtlustamine ei ole kindlasti mitte lahendus. Pigem ikka s***t tenn. Oled koguaeg sama firma toodangut tarbinud?
Ka vesi vahest imelik (katlakivi vms).
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 28 Sept 2013, 21:08
Postitas Veikko
Esita siis tootjale pretensioon ja nõua tennide väljavahetamist. Vaatan Starleveli kodulehel, et osad tennid on küttesüsteemidele ja osad boileritele võibolla sul seal vale tenn
http://www.starlevel.ee/public/files/Hi ... mendid.pdf Soovitan sul konsulteerida Starlevelist Hardi -ga, ta vast lahendab sinu müsteeriumi.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 30 Sept 2013, 00:33
Postitas ping
3Kw tenn ja ainult 23cm pikk.
Arvatavasti langeb boileri surve liiga madalale, tenni ümber läheb vesi keema, tenni ümber tekkib auru mull ja tenn jääb ilma vedeliku jahutusest. Kuumeneb üle ja põletab augu sisse.
Pane kas suurema pindalaga (pikem) tenn või 2 tükki 6Kw tenne järjestikku.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 30 Sept 2013, 05:24
Postitas Külaline
ping kirjutas: Pane kas suurema pindalaga (pikem) tenn või 2 tükki 6Kw tenne järjestikku.
Ja kuhu ta selle teise 6-se pistab, endale sinnasamusesse või?
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 01 Okt 2013, 20:15
Postitas Kuslap
No nii...
Ostsin Tallinna Espakist uue 4,5kW roostevabast tenni.(eelmine siis Jõhvi Toru-Jürist)
Korraga taha ühendasin 2 x 1,5 kW ehk 3 kW.
Eks näis, kas on parem valik...
Huvitav on veel üks nüanss - nii nõudepesumasin kui pesumasin on kestnud ilma hoolduseta juba ca 10 aastat....
Neil ju kah tennid sees ja kasutavad sama vett...
Tänud arutlemast
E.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 01 Okt 2013, 20:15
Postitas Kuslap
No nii...
Ostsin Tallinna Espakist uue 4,5kW roostevabast tenni.(eelmine siis Jõhvi Toru-Jürist)
Korraga taha ühendasin 2 x 1,5 kW ehk 3 kW.
Eks näis, kas on parem valik...
Huvitav on veel üks nüanss - nii nõudepesumasin kui pesumasin on kestnud ilma hoolduseta juba ca 10 aastat....
Neil ju kah tennid sees ja kasutavad sama vett...
Tänud arutlemast
E.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 07 Okt 2013, 07:28
Postitas Olaf
Väga huvitav teema, puudutab kaudselt mindki. Teooriaid, miks ta läbi põleb? ( aurustub ?), ( korrodeerub ?) on palju, kuid lõplik tõde selgub vist katsetuste käigus. Ka mul on selle kohta oma versioon, kuid ootaks enne ära sinu eksperimendi tulemused.
Loodan, et annad foorumlastele ka teada tulemustest, jään huviga ootama.
Re: 3 kw tenn päleb kuu ajaga läbi
Postitatud: 07 Okt 2013, 09:47
Postitas Külaline
Kuslap kirjutas:Huvitav on veel üks nüanss - nii nõudepesumasin kui pesumasin on kestnud ilma hoolduseta juba ca 10 aastat....
Nende kestad on maandatud kaitsejuhi kaudu ja ühendus veetorustikuga on läbi kummivooliku?
Kuslap kirjutas:...Olen vedanud boileri maanduse lisaks kilbi maandusele veel maa sees olevale rauast nn kaevurõnga (isetehtud) külge ja ei miskit...
??? TN-C-S süsteemis ei maandata seadmepõhiselt vaid potentsiaalid ühtlustatakse
potentsiaaliühtlustus juhtide abil.
Minu pakkumine.
[quote"=Imelik"] 3)takistustraadile "tekib" lühiühendusi [/quote]
... mis iseenesest on juba tagajärg.
Imelik.