1. leht 1-st
Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 21 Sept 2013, 21:06
Postitas galamaa
Tere!
Soojavee boileri ees olev surveklapp laseb vett läbi. Vahetasin uue vastu, eeldusel, et uuega probleem laheneb ning lootes, et vana on kuidagi otsad andnud. Tilgub edasi. Mis see põhjus võiks olla? Boiler on ühendatud puidukütte keskkütte katla ning akumulatsioonipaagiga. Tuld tehes hakkab tihedamini tilkuma.
Teadjamad andke näpunäiteid, kuidas probleem lahendada.
Gunnar
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 21 Sept 2013, 21:24
Postitas pikk88
Tundub, et ainus lahendus probleemile on paisupaak...
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 21 Sept 2013, 21:51
Postitas galamaa
Paisupaak süsteemil olemas.
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 21 Sept 2013, 22:01
Postitas dumbuser
Kas see olemasolev paisupaak töötab kah ? Seal on täiteventiil. Samasugune nagu autorehvil. Kruvi kate maha ja torgi seda keskmist naga. Peab susisema. Kui ei susise siis on rõhk kadunud. Kui vett pritsib siis on membraan kakti. Esimesel juhul saab juurde pumbata ja siis ära arvata kuhu sõrhk kadus. Vbl ventiil ise lekib. Teisel juhul on üldiselt uus paak.
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 22 Sept 2013, 08:28
Postitas Mulder
Tarbeveele eraldi paisupaak. Kardan, et aeti küttevee paisupaagiga segamini.
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 22 Sept 2013, 20:03
Postitas galamaa
Jah, mõtlesin küttesüsteemi oma. Veidike lähemalt süsteemist. Maja peakraanist jookseb vesi keskkütte soojavee boilerisse ning mis omakorda jookseb elektriboilerisse. Kui keskkütte süsteemi veeboiler soe, ei küta elektri boilerit. Niisiis, kuhu peaks paisupaagi lisama? Kas on ehk kellegil jooniseid?
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 23 Sept 2013, 09:57
Postitas uvek
tihti peale on need kaitseklapid mis on boileriga kaasas, on ka tagasilöögiklapid, ehk paisupaak peab asuma kaitse/tagasilöögi klapi ja boileri vahel. ehk peakraan,kaitse/tagasilöögi klapp, paisupaak, keskkütte boiler,el-boiler .paisupaak peaks olema mõlema boileri veemahu kokkuliidetud numbrist u 10%. ehk kui 1boiler on 150 l ja teine samuti 150l , siis 300l-10%= ~ 30L tarbevee paisupaak.
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 24 Sept 2013, 14:49
Postitas galamaa
Suurepärane tagasiside. Tänan mehed. Ja kes ütles, et ehitus foorumist ei saa tarka nõu:). Poodi paisupaagi järgi.
Gunnar
Re: Soojavee boileri surveklapp laseb vett läbi
Postitatud: 02 Okt 2013, 20:13
Postitas asutimer
Tere,
Lisan veel niipalju. Et sama probleem võib "kummitada" näiteks eramute või väike kortermaju, kes saavad vee ühisveevärgist. Vee ettevõted panevad või nõuavad peale (liitumispunkti) veemõõtjale tagasilöögiklapi.
Ehk peale dushi all käimist külm vesi soojeneb ja paisub. Kuna mõõdusõlmes olev tagasilöögiklapp ei lase vett trassi tagasi suruda, hakkab klapp tilkuma. Üldjuhul 6bar juures.
Lahendus on (kasvõi) peale mõõdusõlme, külmavee torule tarbevee paisupaak.
Enne oleks hea järgi uurida (ise mõõta) trassi võimalin max surve.
Korrutada näit 0,9 millest saab paisupaagi eelrõhk.
Max lähedane sellepärast, et madalama eelrõhuga paisupaak täitub varakult veega ja paisumisruumi ei tegelikuks vajaduseks ei ole.
Oeh, pikk jutt