1. leht 1-st
Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 08:35
Postitas Jepi
Selline mure siis.
Majast kaob aeg-ajalt elekter. Välja lööb liitumispunktis oleva lüliti mis on 3X20A. Majas sees on veel teine kilp kus on kaitsekorgid 10A, 10A ja 6,3A. Liitumispunkt ja maja kilbi vahel on maakaabel ~8m.
Välja lööb tvaliselt öösiti ja sel ajal ei ole järgi muud kui külmkapp, ooterežiimis televiisor, raadio ja juhtmeta telefon. Elektri kadumisel ei ole mingit korrapärasust vahest töötab mitu nädalat ilma probleemideta siis lööb välja kaks ööd järjest, vahest on välja löönud ka päeval. Samas sai üks pool päeva töötatud 3-faasilise 3kw mootoriga mis oli 16A lüliti taga ja see ei tekitanud mingeid probleeme.
Käidi vahetati ära voolumõõtja kaugloetava vastu, siis vahetaja väitis, et liini riket ei ole.
Kas kellegi on arvamust millisest kohast hakata viga otsima?
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 10:06
Postitas Kalvis
Lihtsalt pealevaadates kaabliriket nüüd küll kindlaks ei tee. Mis on kaabli isolatsioonitakistus? Kui Megaoomides, on kaabel korras, kui väiksem siis võib olla.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 11:02
Postitas Jepi
Kas pead silmas maakaabli takistust mis on liitumispunkti ja maja vahel?
Kui see takistus ongi vale, siis mis põhjustab riket nii ebaregulaarselt?
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 11:10
Postitas A.S.
Jepi kirjutas:...siis mis põhjustab riket nii ebaregulaarselt?
Niiskus?
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 11:35
Postitas Küülaline
Jepi kirjutas:Liitumispunkt ja maja kilbi vahel on maakaabel ~8m ... vahetaja väitis, et liini riket ei ole
Elektrilevi liini riket pidas ta silmas. Mis sajandist ja mis tüüpi see sisestuskaabel on?
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 12:46
Postitas Külaline
A.S. kirjutas:Elektrilevi liini riket pidas ta silmas. Mis sajandist ja mis tüüpi see sisestuskaabel on?
Seda pidasin mina silmas.
Maakaabel on eelmise sajandi keskpaigast.
Päris silme ees ei ole aga on 8 soonega vaskkaabel (nii, et liitumis punktis on 2 soon faasi peale + 2 nullile), pealt kaetud mingi immutatud riba isolatsiooniga.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 12:57
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:Maakaabel on eelmise sajandi keskpaigast.
Nii pika aja peale võib isolatsioon lagunema/pragunema hakata küll ja niiskus seega kaablisse pääseda.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 13:20
Postitas paneelikas
Lumi sulab kevadeti aias ühtlaselt?
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 13:38
Postitas Külaline
paneelikas kirjutas:Lumi sulab kevadeti aias ühtlaselt?
Kaabel käib risti käigutee alt läbi nii, et talvel on osa puhastatud tee all ja osa hage all mis sulab kevadel viimasena.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 13:44
Postitas A.S.
Kui kaabel pole piisavalt sügaval ja on paigaldatud otse pinnasesse (ehk siis ilma liivapadjata või kõrita/toruta), siis lumevaba koha peal võib külm pikapeale kaablile viga teha küll.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 13:51
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:eelmise sajandi keskpaigast ... on 8 soonega vaskkaabel
Sel juhul vaheta see kaabel välja, 8m ei ole kuigi suur väljaminek.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 15:09
Postitas amp
On vägagi tõenäoline, et see x-kaabel liitumiskilbi ja maja vahel on untsus. Kuid enne umbropsu väljavahetamist võiks siiski igaks juhuks lasta selle kaabli vastavuse üle mõõta. Vahest ka kogu elektripaigaldise oma.
Re: Elektri mure
Postitatud: 09 Sept 2013, 15:15
Postitas tommy4
Kas need kaitsekorgid on ikka korras - mõnikord neid "parandatakse" jämeda traadi või naelaga ja sel juhul majas tekkiv lühis põhjustabki liitumiskilbi kaitsme väljalöögi. Kui nad aga korras on, siis pole tõesti muud valikut, kui maakaabel välja vahetada.
Re: Elektri mure
Postitatud: 10 Sept 2013, 07:19
Postitas Külaline
Tänud kõigile.
Selline küsimus veel.
Kas selline asi sobib maakaabliks - kummikaabel H07RN-F 4g4?
Re: Elektri mure
Postitatud: 10 Sept 2013, 09:07
Postitas Küülaline
Ei sobi - PEN juht ei tohi olla peenem, kui 6mm². Kõige sobivam (ka hinnalt) on AXPK4G16.
Re: Elektri mure
Postitatud: 10 Sept 2013, 10:21
Postitas Külaline
Küülaline kirjutas:Ei sobi - PEN juht ei tohi olla peenem, kui 6mm². Kõige sobivam (ka hinnalt) on AXPK4G16.
Kas sellise asja peab veel omaette kõrisse ka panema?
Re: Elektri mure
Postitatud: 10 Sept 2013, 14:41
Postitas tommy4
Ei pea, aga kui eelmisel korral oleks kaabel kõrisse pandud, siis praegu oleks sul palju lihtsam teda vahetada.