1. leht 1-st
Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 26 Juun 2013, 17:41
Postitas werta
Santehnik paigaldas eelmise aasta septembris pronksist siugi tsingitud torumuhviga soojavee püstaku terastorule. Eile avastasime, et alumisel muhvil on tekkinud 2 pisikest auku, kus tilgub vett.
Ka eelmisel siugil, mis oli tsingitud terastoru oli alumisel muhvil auk.
Ühistu püstak on tsingitud 1" terastoru, aga keldrist soojasõlme läheb Alpex 20mm toru.
Tänan kui keegi oskab öelda, millest on tingitud muhvile aukude teke?
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 26 Juun 2013, 23:47
Postitas Rostfrei
Elektrokeemiline korrosioon ehk puuduv potensiaaliühtlustus.
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 27 Juun 2013, 12:41
Postitas werta
Rostfrei kirjutas:Elektrokeemiline korrosioon ehk puuduv potensiaaliühtlustus.
Vaatasin, et teemat on loetud 63 korda,aga ainult "Rostrei " julges ja oskas vastata. SUUR TÄNU temale!!
Nüüd olen kaks päeva igaltpoolt põhjust uurinud ja ka siugi muhv on vahetatud. Siug on paigaldatud küttesüsteemi ja tarbeveetsirkulatsioonisüsteemi. Tarbeveesüsteemis ringleb värske aktiivhapnikurikas vesi.Roostevaba teras ei ole tavalistes tingimustes hapniku suhtes tundlik, kuid hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn. elektrikorrosiooni. Tavainimene ei suuda lekkevoolu olemasolu kindlaks teha, kuid probleemi saab lahendada tavalise maandusega. Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100%-selt.
KÜ majas on peakilbi kaitse 240A Ühistul on palgatud ka elektrik-käidukorraldaja, kes peaks hoolitsema, et torustikud oleks maandatud. Aga pole tehtud. Torumehed on asendanud keldris osa terastorudest Alpex torudega ja nii maandus katkes.

Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 27 Juun 2013, 14:55
Postitas Küülaline
werta kirjutas:Siug on paigaldatud küttesüsteemi ja tarbeveetsirkulatsioonisüsteemi
Kumba süsteemi siug siis paigaldatud on?
werta kirjutas:hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn. elektrikorrosiooni ... Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100%-selt.
Mulle jääb asi küll segaseks:
1. Kus kohast see lekkevool siugi tuleb?
2. Kui maandust ei ole siis lekkevool muudkui voolab siugis?
3. Kui maandus viib viib voolu minema, kas siis enam uut voolu juurde ei tule?
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 27 Juun 2013, 16:05
Postitas dumbuser
Siis on kellegil mingi elektriseade seal torustiku küljes ja see on katkine. Vene ajal pidigi torustiku kaudu maandus olema. Praegusel hetkel ei tohi seda enam kasutada täpselt teemaks tekkinud juhul. Kuna elektrisüsteemi ringitegemine on veel kirvema hinnaga siis oma toru päästmiseks on vast odavam lahendus see alupex toru jupike elektriliselt kah lühistada. Noh, et see metalltoru mis on enne alupex toru ühendada kokku sellega mis on pärast alupex toru. Nii peaks igal pool tegema kus see alupex toru on pandud.
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 27 Juun 2013, 17:48
Postitas werta
Tarbeveesüsteemis võivad lekkevoolu põhjused olla erinevad- see võib olla tingitud elektriliste seadmete maandamisest tarbeveesüsteemi kaudu, magneetiliste filtrite kasutusest, vee keemilisest koostisest jm
Käisin ABC kaupluses ja nüüd siugide juures trükitud teade: Roostevabast terasest käterätikuivati jaoks on maandus kohustuslik, et vältida probleeme elektrikorrosiooniga!
Minu küsimuse peale müüjale: "Kuidas seda teha?" Ei osanud keegi mulle vastata. Ka san.tehnikud pole sellisest probleemist kuulnudki.
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 27 Juun 2013, 18:05
Postitas werta
Küülaline kirjutas:werta kirjutas:Siug on paigaldatud küttesüsteemi ja tarbeveetsirkulatsioonisüsteemi
Kumba süsteemi siug siis paigaldatud on?
werta kirjutas:hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn. elektrikorrosiooni ... Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100%-selt.
Mulle jääb asi küll segaseks:
1. Kus kohast see lekkevool siugi tuleb?
2. Kui maandust ei ole siis lekkevool muudkui voolab siugis?
3. Kui maandus viib viib voolu minema, kas siis enam uut voolu juurde ei tule?
1.Tarbevesi soojendatakse küttesüsteemi soojusvahetis. Tarbeveesüsteemis ringleb värske aktiivhapnikurikas vesi.
2.Eelmises kirja vastuses on pikalt juttu.
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 27 Juun 2013, 20:09
Postitas Küülaline
werta kirjutas:Tarbeveesüsteemis ringleb värske aktiivhapnikurikas vesi ...
... s.t. tavaline trassivesi?
Aktiivhapnik peaks osooni (O
3) tähendama?
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 29 Juun 2013, 14:29
Postitas Külaline
Kas pronkssiug ise sobib tarbeveega pidevas kontaktis olema?
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 29 Juun 2013, 18:07
Postitas intensiivne
millest siis segistid tehtud on !
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 30 Nov 2013, 11:13
Postitas werta
29. juunil paigaldatud uus pronksist siug uute tsingitud muhvidega tsingitud torule. Potentsiaalid ühtlustatud klambriga siugil ja ka keldris . Juhe viidud torult elektrikappi maandusele.
Täna 30. dets on tsingitud muhvidel ( nii üleval ja alumisel muhvil) roosteaugud sees...!!
Uskumatu !! Mis 5 kuuga on toimunud?
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 30 Nov 2013, 11:35
Postitas madis64
werta kirjutas:Mis 5 kuuga on toimunud?
Elektrokeemiline korrosioon
Klambri kohta muhvi taga tsingitud torul ei kirjuta sa midagi.
Iseasi, kui palju need klambrid tegelikult aitavad, sest galvaniline paar tekib (nii vist kunagi keemiatunnis õpetatati) erinevate metallide kokkupuutekohas ja selle koha ning klambrite kinnituskoha vahele jääb hulk suurema kui nulltakistusega juhti, millel iga voolukübeke oma potentsiaalikübekese siiski üles upitab.
Tea, kas ameerikamutri ja tihendrõngaga liitmikust või plastikust torujupist (muhvi asemel) oleks ehk rohkem abi

Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 30 Nov 2013, 18:59
Postitas pikk88
Kas see ei päästaks olukorda, kui tsinkmuhvid pronksmuhvide vastu ümber vahetada?
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 30 Nov 2013, 21:00
Postitas Küülaline
Pronksist vahejupp (siug) ei sobi tsingitud terastorudega süsteemi.
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 08 Veebr 2015, 11:03
Postitas werta
pikk88 kirjutas:Kas see ei päästaks olukorda, kui tsinkmuhvid pronksmuhvide vastu ümber vahetada?
Tsingitud muhvid vahetatud pronksmuhvide vastu 15.märtsil 2014
Torud on maandatud või viimasel ajal elektrik ütleb: potentsiaali ühtlustatud!
Nüüd 7.veebr.2015 Ülemisel pronkmuhvi alumisel küljel auk sees..
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 08 Veebr 2015, 17:59
Postitas Külaline
Mul oli kuumavee boileris roostevabast terasest U toru, mis soojendas külma vett. Iga poole aasta tagant tekkisid sinna torusse väikesed augud, nii et paisupaak hakkas üle ajama. Vist sai 3-4 X keevitatud, torustikule pandud korralik maandus, s.t. potentsiaalid ühtlustatud, kasu ei miskit. Firma, kes tegi parandustöid, laiutas käsi, pidi olema elektrokeemiline korrosioon. Jama ja mässamist kui palju.
Mina vist leidsin selle vastu rohtu: tegin soojendustoru 32-st vasktorust, rauast muhvi panin vahele ja keevitasin roostevabast otsaflantsi külge.
Praegu on ligi aasta ilusti vastu pidanud ja loodan, et peab ka järgmised kümme. Ehk saab ka teemaalgataja siit snitti võtta...
Re: Siugi muhvil 10 kuuga 2 auku
Postitatud: 09 Veebr 2015, 05:08
Postitas vtl
Erineva aktiivsusega metallide kokkupuutepunktis tekib vee mõjul elektrivool (ja korrosioon) iseenesest - potentsiaaliühtlustus seda ära ei hoia. Sisuliselt tekib seal pisike patarei
Üks võimalus sellest lahti saada, on panna liitekohta dielektriline muhv. Ühelpool raud, teiselpool pronks, vahel teflonist isoleeriv seib.
Näiteks selline:
http://atlanticbaltic.ee/index.php?page ... oup_id=123