vool

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
chemie
külaline

vool

Lugemata postitus Postitas chemie »

Kaitse on B20 vool on 25A Kas kaitse ei peagi rakenduma ? Või ootab kui piisavalt kuumeneb?
vtl
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1730
Liitunud: 25 Juul 2006, 19:13
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda

Re: vool

Lugemata postitus Postitas vtl »

Ootab.
Emv
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 56
Liitunud: 29 Apr 2013, 19:53
On tänatud: 2 korda

Re: vool

Lugemata postitus Postitas Emv »

Ootama jääb jah.
~29A juures rakendub kohe.
chemie
külaline

Re: vool

Lugemata postitus Postitas chemie »

Et siis ei pruugigi ültse 25A juures välja lüüa kaitset ?
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Kaitselülitite tunnusjooned.pdf
(170.68 KiB) Allalaaditud 249 korda
Kohe rakendub siiski 60A juures, 30A juures ootab ka vähemalt 5 min.
trebla
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3107
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 66 korda

Re: vool

Lugemata postitus Postitas trebla »

Küülaline kirjutas:
Kaitselülitite tunnusjooned.pdf
Kohe rakendub siiski 60A juures, 30A juures ootab ka vähemalt 5 min.
Keeraks veel vinti juurde. ;)
kohe peab rakenduma 100A juures
60 A juures võib ka kohe rakenduda aga ei pruugi.. ja kaevata pole kellelegi :D
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Trebla täpsustus on väga õige.
Tegelikult see on üldlevinud väärarvamus, et kaitselüliti nimivool (see,mis on peale trükitud) on tema hetkeline rakendusvool. Et nii kui 20A (või 16A või 10A) käes, lülitub kohe välja. Tegelikult on just vastupidi, selle voolu korral ei tohi kaitselüliti kunagi rakenduda.
chemie
külaline

Re: vool

Lugemata postitus Postitas chemie »

Praegu juba 7 tundi 25A juures töödanud. Ei miskit nagi ei juhtu.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6393
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda

Re: vool

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

Vaata tunnusjooni, mis ma lisasin. Seal on kirjas:
Thermal trip point-1.13 to 1.45 protector rating.
Seega sinu eksemplarile veel 25A (s.o. 1,25xIn) ei mõju.
Vasta