1. leht 1-st
vool
Postitatud: 02 Juun 2013, 23:51
Postitas chemie
Kaitse on B20 vool on 25A Kas kaitse ei peagi rakenduma ? Või ootab kui piisavalt kuumeneb?
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 03:49
Postitas vtl
Ootab.
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 10:18
Postitas Emv
Ootama jääb jah.
~29A juures rakendub kohe.
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 10:35
Postitas chemie
Et siis ei pruugigi ültse 25A juures välja lüüa kaitset ?
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 10:41
Postitas Küülaline
Kohe rakendub siiski 60A juures, 30A juures ootab ka vähemalt 5 min.
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 13:40
Postitas trebla
Küülaline kirjutas:Kaitselülitite tunnusjooned.pdf
Kohe rakendub siiski 60A juures, 30A juures ootab ka vähemalt 5 min.
Keeraks veel vinti juurde.
kohe peab rakenduma 100A juures
60 A juures võib ka kohe rakenduda aga ei pruugi.. ja kaevata pole kellelegi

Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 15:05
Postitas Küülaline
Trebla täpsustus on väga õige.
Tegelikult see on üldlevinud väärarvamus, et kaitselüliti nimivool (see,mis on peale trükitud) on tema hetkeline rakendusvool. Et nii kui 20A (või 16A või 10A) käes, lülitub kohe välja. Tegelikult on just vastupidi, selle voolu korral ei tohi kaitselüliti kunagi rakenduda.
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 15:55
Postitas chemie
Praegu juba 7 tundi 25A juures töödanud. Ei miskit nagi ei juhtu.
Re: vool
Postitatud: 03 Juun 2013, 17:59
Postitas Küülaline
Vaata tunnusjooni, mis ma lisasin. Seal on kirjas:
Thermal trip point-1.13 to 1.45 protector rating.
Seega sinu eksemplarile veel 25A (s.o. 1,25xIn) ei mõju.