Postitas onu41
Millised oleks erinevad võimalused laetalade paigutamisel ja kinnitamisel, kui teisele korrusele tube ei tule. Talade sille ei ole pikem kui 4 meetrit ja talade mõõdud on 50*200. Kandvad seinad on Fibost ja seinte peale tuleb betoonvöö ~15 cm.
Postitatud: 22 Okt 2006, 13:03
Postitas Taastaja
Mul on tavaliselt kõva pea ja näed ei saa probleemi olemusest aru? Paremaid tingimusi laetaladele annab ju otsida. Kas panete kohe laetalad müürile või asetate nenda alla veel müürilati. Müürilatile oleks kasulik tasanduskihi sisse kohe ankrud paigaldada. Ideaalne oleks muidugi, kui laetalade samm ühtiks sarika samuga või ka üle ühe, kui rasket katusekatet ei tule siis võib vabalt ka sarika samm olla 1200 või ka 900
Sellise ristlõikega laetalad kannatab ka ise sellise ava kohale paigaldada 900se sammuga. Muidugi ei tea kuda te lage viimistleda soovite, see samm lihtsalt ei pruugi sobida laiustpidi ehitusplaatide sammuga jne. Edu!
Postitatud: 22 Okt 2006, 14:11
Postitas onu41
Millised ankrud,kuidas ja millises töö etappis ma nad paigaldan?
Postitatud: 22 Okt 2006, 18:15
Postitas taastaja
Eks viimasel ajal valmistatakse neid keermelatist. Mingi lattrauast jupp tuleks neile alla poole külge keevitada. Ja need saab fibo sisse puuritud aukudesse püsti panna. Augud peavad olema puuritud tulevase müürilati keskkohta. Siis tasanduskihi valamisel jäävad nad selle sisse. Pikkus peab muidugi olema ennem välja arvestatud, et ikka müürilatist läbi ulatuksid ja seibi ning mutri varu samuti. See nüüd kapitaalne variant. Eks ole ka igasugu löökankruid jne.