1. leht 1-st
200ne välissein Aerocist 2 kordsele juurdeehitisele.
Postitatud: 07 Mai 2013, 12:57
Postitas mrtom
Kas 200 cm paksune Aeroc Universal kivist välissein 2 täiskorrusega juurdeehitise puhul on OK paksus. Talad on puitprussid.
Katus tuleb plekkprofiilist. Üks teise korruse sein 4 x 2.5 sein peab toetuma vahelae talale (betoon või metalltala siis).
Soojustus 150 kivivill.
Tänud ette kandevõime spetsidele.
Re: 200ne välissein Aerocist 2 kordsele juurdeehitisele.
Postitatud: 08 Mai 2013, 00:00
Postitas ifffff
Seina saleduse maksimaalne piir on 1/27, st siis 200 plokist võiks teha teoorias teha 5,4 meetri kõrguse seina. Ja tegelikult on ju vundament kah sein, kuigi maa sees. Seega tuleb 2 korrust + vundament kindlasti rohkem. Eks spetsid täpsustavad kas ja kuidas. Ise teeks paksema seina. Seinaploki maksumuse vahe 200 vs 300 sein pole tegelt niikuinii teab mis suur kulu.
Re: 200ne välissein Aerocist 2 kordsele juurdeehitisele.
Postitatud: 08 Mai 2013, 15:55
Postitas ehitustehnik
see soovituslik piir 1/27-le( ehk rahvakeeli "nõtkepikkus" peaks kehtima 1 korruse ulatuses ehk et kui vahepeal on asi vahelaega seotud, siis võib ikka seina üldkõrgus ka 200mm plokil minna üle 5,4m-i.
muidugi mõjutavad võimalike avade suurus ja täpselt ei saand aru sellest konsentreeritud koormusest.
ja vundamenti aerocist vist ei tehta.
nii, et peaks saama küll.