1. leht 1-st

Hüdrolöök

Postitatud: 29 Apr 2013, 16:34
Postitas yllar21
Olukord järgmine- maas sügaveepump, ülevalt jaguneb kolmikuga 32mm toru suvila ja valmiva eramu vahel (asetsevad pumbast vastassuunas sama kaugel). Kuna suvila valminud palju varem, siis 80L Elbi kummikotiga hüdrofor paigaldatud sinna. Suvilas ei ole, aga majas tekib pumba käivitumisel-seiskumisel kerge hüdrolöök, kuna seal pole mingit leevendust.
Idee järgi peaks eelrõhu ja kummikotiga 25L hüdrofoor majja tuleva trassile probleemi ära kaotama, mida arvab targem seltskond?

Õue hüdrofoori paigaldada ei taha, teist samasuurt ka majja ei sooviks.

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 29 Apr 2013, 17:54
Postitas Hiid
kuidas sa aru saad, et hüdrolöök?
Mis see üldse tähendab? Äkki mul ka lööb, aga ma ei teagi....

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 29 Apr 2013, 18:15
Postitas yllar21
Pumba sisselülitusel ja väljalülitusel käib kraanist vee jooksmisel tugevad survemuutused, pumba seiskumisel jääb nagu pooleks sekundiks vesi kinni ja kohe taastub. Garaažis rullis kastevee voolik kerib veerand keeru edasi-tagasi pumba käivitumisel-väljasuretamisel. Ühesõnaga on tunda kui pump lööb, suvilas mitte.

Kuskilt lugesin, et võib alupex torustikule halvasti mõjuda.

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 30 Apr 2013, 07:18
Postitas toomas
Tere.

Mis marki pumbaga tegu? Palju on ülemine ja alumine rõhk?

Toomas
5162338

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 30 Apr 2013, 08:47
Postitas Külaline
Kui rohkem andmeid oleks siis isegi arvutaks ... igasugune toru liikumine ei mõju just eriti positiivselt liitmikele. Sestap ehitataksegi suurematele survetorudele lausa torutoed, sest isegi pinnasest ei piisa, suurim olen ise projekteerinud 90t jõu vastuvõtmiseks.

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 30 Apr 2013, 08:58
Postitas Rostfrei
Hüdrofoor peaks olema vahetult pumba juures.

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 30 Apr 2013, 13:34
Postitas yllar21
Pumpa pean täpsustama, surve oli varem 1,7-2,5; hetkel 2-3Bar, hüdrofoori eelrõhk pumba käivitusest 0,3Bar madalam. Surve tõstmisega silmmärgatavalt ei muutunud midagi hullemaks, aga parem dužži all käia.

Torustik pumbast vastassuunas majadeni 32mm PEM, pikkusega 2x15m. Suvilas 1/2 tollmõõdus torustik, eramus enamik 20mm alupex. Suvilas AF-CE 80L Elbi hüdrofoor.

Kõige õigem oleks paigaldada hüdrofoor jah otse pumba otsa, s.t soojustatud pumbamaja ehitust. Kuidas suhtuda sellesse väiksesse lisahüdrofoori paigaldusse eramusse?

Re: Hüdrolöök

Postitatud: 28 Sept 2013, 16:31
Postitas yllar21
Teema lõpetuseks jäi täpsustamata, et kevadel sai teise elamusse ostetud juurde väike 24L Elbi hüdrofor. Probleem kadus silmapilkselt ja hüdroforijärgses ahelas ei saa survemuutusest arugi kui pump käima hakkab ja lõpetab.
Asi töötab muidugi eeldusel, et hüdroforide eelrõhud on samad.

Tänud kaasmõtlejatele.