1. leht 1-st
Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 29 Apr 2013, 11:10
Postitas Hendri
Tere,
Kilbis on paigaldatud valgustite ja pistikupesade ette rkv (25mhA Eaton), probleem selles, et kui pistikusse ühendada külmkapp või tolmuimeja, siis rkv rakendub, kuid samas valgustite kasutamisel kõik toimib. Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel. Kas võib olla probleem, et rvk on väsinud (samas on kaitsmed b grupi omad aga rvk on c grupi kaitse) või on kuskil midagi valesti ühendatud. Samas kilp toimis normaalselt kuskil 2-3 kuud. Kuidas peaks viga hakkama otsima?
Tänan!
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 29 Apr 2013, 20:37
Postitas simpson
Kuskil neutraal ja maandus koos, ei usu, et rvk 3 kuuga "väsib". Tester pihku ja mõõda , kas pärast rvk on N-PE lühises. Enne ühenda rvk ja tarbijad lahti.Variante muidugi rohkem.
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 01 Mai 2013, 18:55
Postitas kilp
Ehk tahad öelda et sul on topelt kaitselülitid: liinikaitseB ja kombiRVK C.
NB ka uued on vigased, suht palju mul tuleb juba ette praak tooteid
A. Ühendad muu liini alla ja vaatad kuidas käituvad
B. Proovid teist RCD-d vahele panna
C. Mõõdad tarvitite lekkevoolud
Hendri kirjutas:Tere,
Kilbis on paigaldatud valgustite ja pistikupesade ette rkv (25mhA Eaton), probleem selles, et kui pistikusse ühendada külmkapp või tolmuimeja, siis rkv rakendub, kuid samas valgustite kasutamisel kõik toimib. Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel. Kas võib olla probleem, et rvk on väsinud (samas on kaitsmed b grupi omad aga rvk on c grupi kaitse) või on kuskil midagi valesti ühendatud. Samas kilp toimis normaalselt kuskil 2-3 kuud. Kuidas peaks viga hakkama otsima?
Tänan!
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 01 Mai 2013, 22:05
Postitas Küülaline
Hendri kirjutas:Samuti ei taha hästi toimida veksli kasutamisel
Mida see RVK halvasti toimimine veksli puhul tähendab?
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 04 Mai 2013, 01:18
Postitas Hendri
Oligi veksli ühenduses vist maandus ja null kokku saanud, igaljuhul peale veksellülitist maanduse lahtiühendamist hakkas kõik toimima. Tegu tavaliste kolmesooneliste kaablitega siis.
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 04 Mai 2013, 10:45
Postitas tantsulõvi
milliseid imelugusid ikka ilmas juhtub...
ühes teemas pannaks pliidile neutraal ja kaitsejuht sama kruvi alla. siin on vekslis "maandus" ja "null" omavahel koos ja aitab vaid otsa lahtiühendamine. palju toredaid inimesi!
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 04 Mai 2013, 12:38
Postitas Küülaline
Hendri kirjutas:Oligi veksli ühenduses vist maandus ja null kokku saanud
Kummalgi, ei maandusel ega nullil ei ole õige skeemi korral vekslisse asja. Kuidas nad seal siis 2-3 kuud peale paigaldamist lõpuks kokku said? Ja huvitav oleks teada, mille küljest sa maanduse lahti ühendasid, et asi jälle toimima hakkas?
Muide, kui inspertor lüliti kaant lahti kruvides seal kolla-rohelise varju ka näeb, ei tule ta uuesti enne, kui kaablid ringi vahetatud.
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 05 Mai 2013, 06:28
Postitas Hendri
No mis siis teha kui juba 3 soonelised seinas, veksli ühendus oli hiljem tehtud ja sellest ka probleemid. Lülitisse sisse tulevalt kaablilt on maandus lahti ühendatud ja ega vist seda maandust enam lambile ei vii niikuinii kui laes on 3 sooneline...
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 05 Mai 2013, 11:40
Postitas madis64
Küülaline kirjutas:Muide, kui inspertor lüliti kaant lahti kruvides seal kolla-rohelise varju ka näeb, ei tule ta uuesti enne, kui kaablid ringi vahetatud.
Huvitav oleks teada, millises normis selline keeld (et veksliteni tuleb vedada kaablid, milles kolla-roheline puudub, ja ainult sellised) kirjas on

Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 05 Mai 2013, 14:26
Postitas Kalvis
Peast ei mäleta standardi numbrit, kuid see on kollarohelise värvikoodi standardis kirjas. Tegu on standardiga.
Point on selles, et ükski tehnilise kontrolli inspektor ei anna pingestamise luba, kui asi ei vasta standardile, st. PE juhet on kasutatud faasijuhtmena. Aga kui luba pole siis seaduse järgi sa elektrit kasutada ei tohi...
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 05 Mai 2013, 19:58
Postitas madis64
Kalvis kirjutas:Point on selles, et ükski tehnilise kontrolli inspektor ei anna pingestamise luba, kui asi ei vasta standardile, st. PE juhet on kasutatud faasijuhtmena.
Pea nüüd hoogu, algses väites oli viidatud kollarohelise "varju nähtavusele lülitikaane all", selle faasijuhtmena kasutamisest polnud seal poolt silpigi

Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 06 Mai 2013, 08:28
Postitas Kalvis
Kaane all võib kollaroheline olla, ta ei tohi olla faasijuht. Tänapäevastel metallkorpustega lampidel on ilusasti PE kinnituse koht ka olemas.
Re: Rikkevoolukaitsme probleem
Postitatud: 06 Mai 2013, 19:44
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:Kaane all võib kollaroheline olla, ta ei tohi olla faasijuht
Varju nähtavuse all pidasin rohkem silmas, et musta teibi ega isekahanevaga katmine ei loe ka midagi. Ja lülitis (vekslis) ei ole PE ega N vajalikud. Millegipärast lülitikaablit, kus PE puudub, meil eriti ei kasutata.