1. leht 1-st

NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 14 Apr 2013, 14:00
Postitas K_ehitaja
Tere,
oskab keegi tarkadest öelda, mis on PPJ ja NYM kaabli erinevused.
Poes öeldi, et erinevus on installatsiooni lubatud temperatuuris ja kaabli hinnas, ülejäänud omadused olevat samad.
Küsimus painab mind sellepärast, et ei saa aru, miks on PPJ oluliselt kallim NYM kaablist.

Ettetänades

K_ehitaja

Re: NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 14 Apr 2013, 20:18
Postitas tommy4
Poest said õige vastuse oma küsimusele. NYM-i ei tohi alla +5*C paigaldada. Erinevad isolatsioonimaterjalid ongi erineva hinnaga.

Re: NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 14 Apr 2013, 20:41
Postitas saarlane
Kas paigalduse ajal ei või alla +5 olla või ka paigaldatuna ei tohi alla +5 olla?

Re: NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 15 Apr 2013, 11:02
Postitas Kalvis
Kui on paigalduse temperatuur siis paigalduse ajal ei tohi alla +5 paigaldada. Kaabel ise kannatab rohkem külma, kuid seda näitab üks teine temperatuur (N:storage), on ka kasutusel miinimum temperatuur.

Re: NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 16 Apr 2013, 20:57
Postitas K_ehitaja
Ma eeldasin postituse püstitamisel seda, et kallim PPJ on parem kui NYM ehk oma hinda väärt. Kui tõde on see, et ainult installeerimistemperatuur on erinev, siis olen lihtsalt palju raha maha visanud.
Seega parem hilja kui mitte kunagi.


K_ehitaja

Re: NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 21 Apr 2013, 14:33
Postitas vtl
Mõtle, MIKS ühe installitemp on madalam kui teisel? Kui üks materjal tagab mingid omadused (nt. elastsuse) laiemas temperatuurivahemikus, siis võib eeldada, et tegu on kvaliteetsema ja stabiilsema materjaliga. Kas ja millised on erinevused näiteks 50 aasta pärast, näitab aeg.

Re: NYM vs PPJ kaabel

Postitatud: 17 Juun 2013, 01:40
Postitas Joosep35
Ühe vana teema juurde kommentaariks - lisaks sellele mõningasele erinevusele isolatsiooni jäikuse osas millest tuleneb siis paigalduse temperatuuri nõue, on see üks järjekordne koht kus ametnikud on segi läinud ja saksa täpsusega lolle vene seadusi teevad ja täidavad.

2007 üritas TJA üleüldse ära keelata NYM
http://webcache.googleusercontent.com/s ... en&ct=clnk

Õnneks kaevati kohtusse ja seal muidugi said kohe haledalt tappa ja pidid kõik ettekirjutused tühistama, tänu sellele tublile väikefirmale on meil tänaseni NYM variant üleüldse olemas poodides.

TJA muidugi enda veebilehel üritab ikkagi veenda et siiski ainult üks firma on sobiv Eesti jaoks.
http://www.tja.ee/eestis-kasutatavad-kaablid

Ehk siis kui kasutad Draka kaablit, võid seda panna ka -30C, aga kui NYM pead tõestama et temp oli -5C või soojem.